Techniplan Adviseurs bv
FORUM ROTTERDAM Definitief Ontwerp Mei 2012
Energie Prestatie Berekening 2012 05 11
OPDRACHTGEVER
t e c hni pl a n a dv i se urs bv R A A D G E V E N D
I N G E N I E U R S B U R E A U
MDC-127W3-E-FI001C 11 mei 2012 blad 1 van 6
Project
:
Onderwerp :
1.
Forum Rotterdam – Rotterdam Energie Prestatie berekening ‘ten behoeve van bouwaanvraag’
Inleiding In opdracht van Multi Vastgoed heeft Techniplan Adviseurs (TPA) voor het multifunctionele project Forum te Rotterdam een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) berekening uitgevoerd. De bouwdelen dienen als geheel te voldoen aan het Bouwbesluit, waarvan de Energie Prestatie Norm (EPN) deel uitmaakt. De maximale EPN score voor het project is vanwege de aanwezigheid van verschillende functies gesteld op een gezamenlijk Q pres;tot /Qpres;toel van ≤ 1,0. In dit rapport zijn de berekeningsuitgangspunten en de resultaten van de EPC berekening weergegeven.
2.
Uitgangspunten
2.1.
Gebouwontwerp Dit grootschalige project bevat onder andere nieuwbouw winkels, horeca, woningen, hotel en kantoren. Een deel van het project wordt gerealiseerd in een bestaand monument aan de Coolsingel (ABN-AMRO gebouw). Dit projectdeel betreft een herontwikkeling (geen nieuwbouw), hieraan worden derhalve geen EPC-eisen gesteld. In de bepaling van de Energie Prestatie coëfficiënt (EPC) van het gehele project is het monument echter wel meegenomen.
2.2.
Bouwkundige tekeningen. Voor de berekening van de EPC is gebruik gemaakt van de volgende tekeningen van OMA: * * *
Plattegrondtekeningen: Geveltekeningen: Doorsneden:
DO Architectonische Tekeningenset d.d. 8-5-2012; DO Architectonische Tekeningenset d.d. 8-5-2012; DO Architectonische Tekeningenset d.d. 8-5-2012.
initialen + paraaf RJ
MDC-127W3-E-FI001C 11 mei 2012 blad 2 van 6
2.3.
Gebouwomvang Het project bestaat volgens de terminologie van het Bouwbesluit uit een woonfunctie, winkelfunctie, bijeenkomstfunctie, logiesfunctie en een kantoorfunctie. Een en ander is in Tabel 1 weergegeven.
Forum Nieuwbouw Woningen Kantoor
Winkels
Hotel
Monument Winkels Kantoor
2.4.
Gebruiksfunctie
AG
Bezettingsgraadklasse
Woon Kantoor Bijeenkomst Gemeenschappelijk Winkel Bijeenkomst Gemeenschappelijk Logies Bijeenkomst Gemeenschappelijk
7.997 m² 7.076 m² 1.259 m² 4.109 m² 25.237 m² 3.169 m² 10.852 m² 5.137 m² 528 m² 2.422 m²
n.v.t. B4 B3 n.v.t. B3 B2 n.v.t. B4 B2 n.v.t.
Niet van toepassing 8,0 t/m 20 m 2 bvo/persoon 3,3 t/m 8,0 m 2 bvo/persoon Niet van toepassing 3,3 t/m 8,0 m 2 bvo/persoon 1,3 t/m 3,3 m 2 bvo/persoon Niet van toepassing 8,0 t/m 20 m2 bvo/persoon 1,3 t/m 3,3 m 2 bvo/persoon Niet van toepassing
Winkel Gemeenschappelijk Kantoor Bijeenkomst Gemeenschappelijk
5.555 m² 878 m² 4.088 m² 454 m² 1.288 m²
B3 n.v.t. B4 B3 n.v.t.
1,3 t/m 3,3 m 2 bvo/persoon Niet van toepassing 8,0 t/m 20 m 2 bvo/persoon 3,3 t/m 8,0 m 2 bvo/persoon Niet van toepassing
Bouwkundige uitgangspunten De volgende bouwkundige uitgangspunten zijn gehanteerd:
Nieuwbouw (woningen, kantoor, winkels en hotel):
voor de luchtdoorlatendheid van de utiliteitsfuncties is een qv,10-waarde van 0,200 l/s/m 2 aangehouden en voor de woonfunctie een q v,10-waarde van 0,625 l/s/m 2;
bij het nieuwbouw gedeelte is voor de glas-/kozijncombinatie een U-waarde van 1,8 W/m 2K aangehouden. Voor de winkelfunctie is een ZTA-waarde van 0,6 en voor de andere functies een ZTA-waarde van 0,37 aangehouden;
de AOR gevels van de winkelfunctie (nieuwbouw) vormen een uitzondering op het bovengenoemde. Bij deze gevels is voor 90% van de glas-/kozijncombinatie een U-waarde van 1,8 W/m 2K aangehouden, voor de overige 10% wordt uitgegaan van een U -waarde van 4,2 W/m 2K. met een ZTA-waarde van 0,8;
voor de dichte geveldelen, het dak en de vloeren is bij alle functies een Rc-waarde van 3,5 m2K/W aangehouden;
MDC-127W3-E-FI001C 11 mei 2012 blad 3 van 6
voor de massa van de vloerconstructie is uitgegaan van de hoogste klasse (>400 kg/m³);
de plafonds zijn thermisch gesloten;
•
de gebouwhoogte valt binnen klasse 3 (>20m).
Monument (winkels en kantoor): •
voor de luchtdoorlatendheid is een q v,10-waarde van 1,000 l/s/m 2 aangehouden;
voor de glas-/kozijncombinatie is een U-waarde van 1,8 W/m 2K met een ZTA-waarde van 0,58 aangehouden;
•
voor de dichte geveldelen is een Rc-waarde van 2,5 m 2K/W aangehouden. Voor het dak is een Rc-waarde van 2,5 m 2K/W aangehouden. Voor de vloer op grond is gerekend met een Rc-waarde van 0,15 m 2K/W;
voor de massa van de vloerconstructie is uitgegaan van de hoogste klasse (>400 kg/m³);
de plafonds zijn thermisch gesloten;
•
de gebouwhoogte valt binnen klasse 3 (>20m).
MDC-127W3-E-FI001C 11 mei 2012 blad 4 van 6
2.5.
Installatietechnische uitgangspunten De volgende installatietechnische uitgangspunten zijn gehanteerd:
Verwarming en koeling:
het benodigd verwarmingsvermogen voor de nieuwbouw en het monument wordt voor 73% geleverd door een centrale warmtepompcentrale met bronwater als warmtebron (preferent toestel) aangevuld met een stadsverwarmingsaansluiting voor de resterende 27% van het benodigd verwarmingsvermogen;
•
de temperatuur van het warmteafgiftecircuit bedraagt voor woningen maximaal 45°C en voor de andere functies maximaal 55°C (lage temperatuur verwarming);
•
de geïnstalleerde pompen in het warmwatercircuit zijn voorzien van toerenregeling.
Warmtapwater: •
de winkel- en kantoorruimten worden van warm tapwater voorzien door lokaal geplaatste elektrische boilers. Alle tappunten bevinden zich binnen 3m van het opwekkingstoestel;
•
de woningen en het hotel worden van warm tapwater voorzien door stadsverwarmingsaansluiting met een opwaardering van warmte door warmtepomp;
•
bij de woningen is gerekend met forfaitaire leidinglengtes.
Koeling: •
het benodigd koelvermogen voor de commerciële ruimten wordt voor 70% gedekt door middel van directe koeling vanuit koude-opslag aangevuld door een centrale warmtepompcentrale voor de resterende 30% van de benodigde capaciteit;
•
het maximale debiet waarbij de koude-opslag ontladen kan worden, is 300 m³/h.
MDC-127W3-E-FI001C 11 mei 2012 blad 5 van 6
Ventilatie: •
de woningen binnen de nieuwbouw zijn voorzien van een CO 2 geregelde ventilatie met elektrische ZR roosters. Het kantoor en hotel zijn voorzien van mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht en de winkels van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer van ventilatielucht;
•
alle functies binnen het monument zijn voorzien van mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht;
•
de warmteterugwinning uit ventilatielucht voor de functies met mechanische toe- en afvoer bestaat uit een langzaam roterende/intermitterende warmtewi sselaar; 70% warmteterugwinning;
•
de maximale ventilatiehoeveelheid: * Nieuwbouw woningen : niet van toepassing; * Nieuwbouw winkels : niet van toepassing; * Nieuwbouw kantoor : 17.000 dm3/s (circa 61.200 m3/h); * Nieuwbouw hotel : 9.139 dm3/s (circa 32.900 m3/h); * Monument winkels : 7.375 dm3/s (circa 26.550 m3/h); * Monument kantoor : 8.639 dm3/s (circa 31.100 m3/h);
•
de ventilatiehoeveelheid kan niet worden teruggeregeld.
Ventilatoren: •
voor het op te stellen ventilatorvermogen is bij alle functies de forfaitaire waarde aangehouden.
Verlichting: •
het werkelijk op te stellen verlichtingsvermogen is vastgesteld op: * woningen : forfaitair; * winkels : 25 W/m²; * kantoor : 10 W/m²; * hotel : 6 W/m²;
•
in het verlichtingconcept is tevens gerekend met: * toepassing van aanwezigheidsdetectie op >70% van GBO kantoor en hotelfuncties; * armatuurafzuiging in nieuwbouw kantoor en winkels in het monument; * vertrekschakeling bij winkels en hotel; * veegschakeling bij kantoor.
MDC-127W3-E-FI001C 11 mei 2012 blad 6 van 6
3.
Resultaten Met de in hoofdstuk 2 beschreven uitgangspunten wordt het volgende resultaat bereikt: Sector/Functie Nieuwbouw Woningen A: Kantoor B: Winkels C: Hotel Nieuwbouw totaal Monument D: Mon. Winkels E: Mon. Kantoor Monument totaal Forum totaal Nieuwbouw Monument Forum totaal
Aandeel in EPC
Qpres;tot/Qpres;toel 4% 11% 74% 11% 100%
0,88 0,92 0,74 0,79 0,77
71% 29% 100%
0,94 1,15 1,00
85% 15% 100%
0,77 1,00 0,81
De Energie Prestatie coëfficiënt (EPC) van de nieuwbouw van het project Forum komt uit op een Qpres;tot /Q pres;toel: 0,77, het monument resulteert in een Q pres;tot /Qpres;toel: 1,00. Gezamenlijk komt het Forum uit op een Q pres;tot/Qpres;toel: 0,81. Hiermee wordt voldaan aan de Bouwbesluit eis van maximaal 1,00.
Bijlagen: EPC berekening nieuwbouw: • woningen, met als kenmerk: MDC-127X3-P-FI001D, d.d. 11 mei 2012 • kantoor, met als kenmerk: MDC-127X3-P-FI003D, d.d. 11 mei 2012 • winkels, met als kenmerk: MDC-127X3-P-FI004D, d.d. 11 mei 2012 • hotel, met als kenmerk: MDC-127X3-P-FI005D, d.d. 11 mei 2012 EPC berekening monument: • kantoor, met als kenmerk: MDC-127X3-P-FI006D, d.d. 11 mei 2012 • winkels, met als kenmerk: MDC-127X3-P-FI007D, d.d. 11 mei 2012
NEN, NPR 5129
EP woonfuncties en woongebouwen
ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving
: Forum
Bestandsnaam
: G:\Externe Projecten\MDC-127\( P ) Berekeningen TPA\(3) DO\EPC bouwaanvraag\Meest recente documenten_MM\MDC-127X3-P-...
Omschrijving bouwwerk
: Appartementen
Adres
: Rotterdam
Soort bouwwerk
: Woonfunctie
Overige gebouwgegevens
: Basisberekening
EPC-eis
: 0,60
INDELING GEBOUW Type
Omschrijving zone
Ag [m²]
Verwarmd
16e verdieping
1142,42
Verwarmd
15e verdieping
1142,42
Verwarmd
14e verdieping
1142,42
Verwarmd
13e verdieping
1142,42
Verwarmd
12e verdieping
1142,42
Verwarmd
11e verdieping
1142,42
Verwarmd
10e verdieping incl bg vloer
1142,42 ------------- +
totaal
7996,94
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE Definitie scheidingsconstructies zone: 16e verdieping constructie
begrenzing
Dak 1
buiten, boven
Gevel N
buiten, N
Gevel O
buiten, O
Gevel Z
buiten, Z
constructiedeel
dichte gevel ramen
Gevel W
buiten, W
dichte gevel
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
1069,0
3,50
0,27
52,1
3,50
0,27
28,6
1,80
174,0
glas
72,6
dichte gevel
56,4
glas
28,6
dichte gevel
156,4
glas
118,0
beschaduwing
[°] wering
0,35
90 nee
minimale belemmering
0,35
90 nee
constante overstek
0,35
90 nee
minimale belemmering
1,80
0,35
90 nee
minimale belemmering
helling zon-
3,50
0,27
3,50
0,27
1,80
1,80 3,50
helling zon-
0,27
---------- + Totaal
1755,7
Definitie scheidingsconstructies zone: 15e verdieping constructie
begrenzing
constructiedeel
Gevel N
buiten, N
dichte gevel
EPW - NPR 5129 V2.1
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
3,50
0,27
52,1
beschaduwing
[°] wering
11 mei 2012 - 8:56 / EPC=0,66 blz. 1
NEN, NPR 5129
constructie
EP woonfuncties en woongebouwen
begrenzing
constructiedeel
ramen
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
1,80
0,35
90 nee
minimale belemmering
3,50
0,27 0,35
90 nee
constante overstek
0,35
90 nee
minimale belemmering
1,80
0,35
90 nee
minimale belemmering
helling zon-
28,6
Gevel O
buiten, O
dichte gevel glas
72,6
Gevel Z
buiten, Z
dichte gevel
56,4
Gevel W
buiten, W
dichte gevel
glas
glas
174,0
1,80 3,50
0,27
3,50
0,27
28,6
1,80
156,4 118,0
helling zon-
beschaduwing
[°] wering
---------- + Totaal
686,7
Definitie scheidingsconstructies zone: 14e verdieping constructie
begrenzing
constructiedeel
Gevel N
buiten, N
dichte gevel
Gevel O
buiten, O
dichte gevel glas
72,6
Gevel Z
buiten, Z
dichte gevel
56,4
Gevel W
buiten, W
dichte gevel
156,4
glas
118,0
ramen
glas
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
3,50
0,27
3,50
0,27
52,1 28,6
1,80
174,0
[°] wering
0,35
90 nee
minimale belemmering
0,35
90 nee
constante overstek
0,35
90 nee
minimale belemmering
1,80
0,35
90 nee
minimale belemmering
helling zon-
1,80 3,50
0,27
3,50
0,27
28,6
beschaduwing
1,80
---------- + Totaal
686,7
Definitie scheidingsconstructies zone: 13e verdieping constructie
begrenzing
constructiedeel
Gevel N
buiten, N
dichte gevel
Gevel O
buiten, O
dichte gevel glas
72,6
Gevel Z
buiten, Z
dichte gevel
56,4
glas
28,6
ramen
Gevel W
buiten, W
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
3,50
0,27
3,50
0,27
52,1 28,6
1,80
174,0
dichte gevel
156,4
glas
118,0
90 nee
minimale belemmering
0,35
90 nee
constante overstek
0,35
90 nee
minimale belemmering
1,80
0,35
90 nee
minimale belemmering
helling zon-
0,27 1,80
3,50
[°] wering
0,35
1,80 3,50
beschaduwing
0,27
---------- + Totaal
686,7
Definitie scheidingsconstructies zone: 12e verdieping constructie
begrenzing
constructiedeel
Gevel N
buiten, N
dichte gevel
52,1
ramen
28,6
Gevel O
EPW - NPR 5129 V2.1
buiten, O
dichte gevel
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
3,50
0,27
174,0
1,80 3,50
0,35
beschaduwing
[°] wering
90 nee
minimale belemmering
0,27
11 mei 2012 - 8:56 / EPC=0,66 blz. 2
NEN, NPR 5129
constructie
EP woonfuncties en woongebouwen
begrenzing
constructiedeel
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
1,80
0,35
90 nee
constante overstek
0,35
90 nee
minimale belemmering
1,80
0,35
90 nee
minimale belemmering
helling zon-
glas
72,6
Gevel Z
buiten, Z
dichte gevel
56,4
Gevel W
buiten, W
dichte gevel
glas
3,50
0,27
3,50
0,27
28,6
1,80
156,4
glas
118,0
helling zon-
beschaduwing
[°] wering
---------- + Totaal
686,7
Definitie scheidingsconstructies zone: 11e verdieping constructie
begrenzing
constructiedeel
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
3,50
0,27
3,50
0,27
Gevel N
buiten, N
dichte gevel
52,1
Gevel O
buiten, O
dichte gevel glas
72,6
Gevel Z
buiten, Z
dichte gevel
56,4
Gevel W
buiten, W
dichte gevel
ramen
28,6
1,80
174,0
glas
90 nee
minimale belemmering
0,35
90 nee
constante overstek
0,35
90 nee
minimale belemmering
1,80
0,35
90 nee
minimale belemmering
helling zon-
3,50
0,27
3,50
0,27
28,6
1,80
118,0
glas
0,35
1,80
156,4
beschaduwing
[°] wering
---------- + Totaal
686,7
Definitie scheidingsconstructies zone: 10e verdieping incl bg vloer constructie
begrenzing
constructiedeel
Vloer 1
buiten, onder
vloeren
Gevel N
buiten, N
Gevel O
buiten, O
Gevel W
buiten, Z
buiten, W
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[-]
[m²K/W]
[W/m²K]
119,0
3,50
0,27
dichte gevel
52,1
3,50
0,27
ramen
28,6
dichte gevel
1,80
174,0
glas Gevel Z
A
3,50
56,4
glas
28,6
dichte gevel
1,80 3,50
glas
0,35
90 nee
minimale belemmering
0,35
90 nee
constante overstek
0,35
90 nee
minimale belemmering
0,35
90 nee
minimale belemmering
0,27 1,80
156,4
[°] wering
0,27
72,6
dichte gevel
beschaduwing
3,50
0,27
118,0
1,80
---------- + Totaal
805,7
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - BELEMMERINGEN EN OVERSTEKKEN Definitie beschaduwing zone: 16e verdieping constructie
constr.deel
beschaduwing
Gevel O
glas
constante overstek
belemmeringen
overstekken
besch.factor
1
2
3
4
1
2
3
4
20
20
20
20
20
90
90
20
0,80
overstekken
besch.factor
Definitie beschaduwing zone: 15e verdieping constructie
Gevel O
EPW - NPR 5129 V2.1
constr.deel
glas
beschaduwing
constante overstek
belemmeringen 1
2
3
4
1
2
3
4
20
20
20
20
20
90
90
20
0,80
11 mei 2012 - 8:56 / EPC=0,66 blz. 3
NEN, NPR 5129
EP woonfuncties en woongebouwen
Definitie beschaduwing zone: 14e verdieping constructie
constr.deel
beschaduwing
Gevel O
glas
constante overstek
belemmeringen
overstekken
besch.factor
1
2
3
4
1
2
3
4
20
20
20
20
20
90
90
20
0,80
overstekken
besch.factor
Definitie beschaduwing zone: 13e verdieping constructie
constr.deel
beschaduwing
Gevel O
glas
constante overstek
belemmeringen 1
2
3
4
1
2
3
4
20
20
20
20
20
90
90
20
0,80
overstekken
besch.factor
Definitie beschaduwing zone: 12e verdieping constructie
constr.deel
beschaduwing
Gevel O
glas
constante overstek
belemmeringen 1
2
3
4
1
2
3
4
20
20
20
20
20
90
90
20
0,80
overstekken
besch.factor
Definitie beschaduwing zone: 11e verdieping constructie
Gevel O
constr.deel
beschaduwing
glas
constante overstek
belemmeringen 1
2
3
4
1
2
3
4
20
20
20
20
20
90
90
20
0,80
overstekken
besch.factor
Definitie beschaduwing zone: 10e verdieping incl bg vloer constructie
Gevel O
constr.deel
beschaduwing
glas
constante overstek
belemmeringen 1
2
3
4
1
2
3
4
20
20
20
20
20
90
90
20
0,80
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - LINEAIRE KOUDEBRUGGEN Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen. Bij de forfaitaire methode wordt een correctie op de U-waarde toegepast.
Geen gegevens voor lineaire koudebruggen ingevoerd
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE qv10;kar/m² van de woonfunctie:
0,625
[dm³/sm²]
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT bouwtype van de woonfunctie:
EPW - NPR 5129 V2.1
traditioneel, gemengd zwaar
11 mei 2012 - 8:56 / EPC=0,66 blz. 4
NEN, NPR 5129
EP woonfuncties en woongebouwen
INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE Verwarmingssysteem 1 - WKO preferent toestel verwarmingstoestel
type toestel
: collectieve elektrische warmtepomp
bron warmtepomp
: grondwater
aanvoertemperatuur
: 35°C < T <= 45°C
opwekkingsrendement (Nopw;verw)
:
vermogen [kW]
: 423
type toestel
: kwaliteitsverklaring
aanvoertemperatuur
: laag temperatuursysteem (LT)
opwekkingsrendement (Nopw;verw)
:
gebouwgebonden warmtelevering op afstand
: nee
1,650 [-]
niet-preferent toestel verwarmingstoestel
installatiekenmerken
hulpenergie
1,000 [-]
afleverset voor warmtapwaterbereiding
: ja
individuele bemetering
: ja
alle leidingen binnen de woonfunctie
: ja
installatie voorzien van buffervat
: nee
type verwarmingslichaam
: vloer- en/of wandverwarming
opwekkingsrendement (Nopw;verw)
:
1,629 [-]
systeemrendement (Nsys;verw)
:
1,000 [-]
aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam
: 0
gasketels-cv
: niet voorzien van ventilator : niet voorzien van elektronica : geen circulatiepomp aanwezig
aangewezen zones:
warmtepomp
: circulatiepomp voorzien van pompregeling
individuele warmtepomp
: geen parallel buffervat aanwezig
gebouwgebonden warmte-kracht
: lengte circulatieleiding 0,00 km
16e verdieping 15e verdieping 14e verdieping 13e verdieping 12e verdieping 11e verdieping 10e verdieping incl bg vloer
INSTALLATIE W - WARMTAPWATER nr. opwekkingstoestel
1 combi-warmtepomp met grondw...
klasse
-
Nopw;tap
qv;wp
aantal
aantal
Lbadr
Laanr
Lcirc
d;inw
Qbeh;tap;bruto
[-]
[dm³/s]
badr
aanr
[m]
[m]
[m]
[mm]
[MJ]
0,907
-
56
56
6-8
8-10
0,0
<= 10
861686
Additioneel toestel: kwaliteitsverklaring ( 1,000) * als gedefinieerd verwarming
EPW - NPR 5129 V2.1
11 mei 2012 - 8:56 / EPC=0,66 blz. 5
NEN, NPR 5129
EP woonfuncties en woongebouwen
INSTALLATIE W - VENTILATIE Ventilatiesysteem 1 - Ventilatie 1 ventilatievoorziening
: mechanische luchttoe- en afvoer
type warmteterugwinning
: kwaliteitsverklaring/overig
Nwtw
: 0,95
regelbaar door bewoners
: ja
toevoer in zomer
: toevoer niet uitschakelbaar
bypass aanwezig
: 100% bypass
type voorverwarming
: voorverwarming door warmteterugwinning
aangewezen zones
: 16e verdieping 15e verdieping 14e verdieping 13e verdieping 12e verdieping 11e verdieping 10e verdieping incl bg vloer
INSTALLATIE W - VENTILATOREN ventilatiesysteem
type ventilator
Ventilatiesysteem 1 - Ventilatie 1
gebalanceerde ventilatie, gelijkstroom
INSTALLATIE W - KOELING koelsysteem:
aangewezen zones:
type toestel
: geen koelmachine aanwezig
vrije koeling
: ja
opwekkingsrendement voor koeling (Nopw;koel)
:
0,000 [-]
systeemrendement voor koeling (Nsys;koel)
:
0,000 [-]
16e verdieping 15e verdieping 14e verdieping 13e verdieping 12e verdieping 11e verdieping 10e verdieping incl bg vloer
INSTALLATIE E - VERLICHTING omschrijving zone
Ag [m²]
Qprim;vl [MJ]
16e verdieping
1142,4
64444
15e verdieping
1142,4
64444
14e verdieping
1142,4
64444
13e verdieping
1142,4
64444
12e verdieping
1142,4
64444
11e verdieping
1142,4
64444
10e verdieping incl bg vloer
1142,4 ------------
totaal
EPW - NPR 5129 V2.1
7996,9
64444 +
------------
+
451109
11 mei 2012 - 8:56 / EPC=0,66 blz. 6
NEN, NPR 5129
EP woonfuncties en woongebouwen
RESULTATEN - INFORMATIEF CO2-emissie
134932 kg
Risico te hoge temperaturen [TOjuli] Omschrijving zone
TOjuli
16e verdieping
0,20 (laag - matig risico)
15e verdieping
0,45 (laag - matig risico)
14e verdieping
0,45 (laag - matig risico)
13e verdieping
0,45 (laag - matig risico)
12e verdieping
0,45 (laag - matig risico)
11e verdieping
0,45 (laag - matig risico)
10e verdieping incl bg vloer
0,41 (laag - matig risico)
EPW - NPR 5129 V2.1
11 mei 2012 - 8:56 / EPC=0,66 blz. 7
NEN, NPR 5129
EP woonfuncties en woongebouwen
RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS verwarming
Qprim;verw
408991 MJ
Ag;verw
[m2]
7996,94
hulpenergie
Qprim;hulp;verw
warmtapwater
Qprim;tap
949830 MJ
81203 MJ
Averlies
[m2]
5994,90
ventilatoren
Qprim;vent
310037 MJ
EPschil;warmte
[MJ/m2]
156,66
verlichting
Qprim;vl
451109 MJ
EPschil;koude
[MJ/m2]
12,80
zomercomfort
Qzom;comf
10152 MJ
koeling
Qprim;koel
0 MJ
EPC-eis
[-]
0,60
bevochtiging
Qprim;bev
0 MJ
EPC
[-]
0,66
comp. PV-cellen
Qprim;pv
0 MJ
Epc voldoet niet
comp. WK
Qprim;comp;WK
0 MJ ----------------- +
totaal
Qpres;totaal / 2211322
Qpres;tot
2211322 MJ
Qpres;toel
2035259 MJ
(( 330 *
Ag;verw
+ 65 *
Averlies
7996,9
5994,9
) *
Cepc
) =
1,12
EPC 0,66 Epc voldoet niet aan EPC-eis 0,60
RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN Controleer of het temperatuurniveau en de aanvoertemperatuur van de verwarmingstoestellen op elkaar afgestemd zijn.
Kwaliteitsverklaring voor toestel voor additioneel toestel warmtapwater benodigd. Afronding opwekkingsrendement naar beneden op een veelvoud van 0,025
Kwaliteitsverklaring voor warmteterugwinning benodigd.
RESULTATEN - GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARINGEN Geen gelijkwaardigheidsverklaringen
EPW - NPR 5129 V2.1
11 mei 2012 - 8:56 / EPC=0,66 blz. 8
Uniec.eu - afdrukscherm
pagina 1 van 4
aangeboden door:
uniec.eu
Epc ingelezen
0,66
Epc na herberekening
0,70
Projectgegevens
Projectomschrijving Woningtype aantal woonfuncties in berekening printpagina
Forum te Rotterdam 56 1/4
Bedrijfsnaam berekening uitgevoerd door datum
3
Duco Ventilation & Sun Control Fadil Imsirovic 11-5-2012
2
Luchtdichtheid (qv;10-waarde)
0,625 dm /s per m
Toegepast toestel voor verwarming en warmtapwaterbereiding:
handhaaf oorspronkelijke invoer NPR / BINK
Toegepast type ventilatiesysteem
ventilatiesystemen met elektronisch gestuurde ZR roosters
toegepast fabrikaat
DucoTronic System CO2
Toegepast type douche-wtw
handhaaf oorspronkelijke invoer NPR / BINK
Toegepast type zonnecollector
handhaaf oorspronkelijke invoer NPR / BINK
Toegepast type koelmachine
handhaaf oorspronkelijke invoer NPR / BINK
http://uniec.eu/print
11-5-2012
Uniec.eu - afdrukscherm
pagina 2 van 4
Projectgegevens
Projectomschrijving Woningtype aantal woonfuncties in berekening printpagina
Forum te Rotterdam 56 2/4
EPC resultataten voor herberekening
Qprim;verw Qprim;hulp;verw Qprim;tap Qprim;vent Qprim;vl Qzom;comf Qprim;koel Qprim;bev Qprim;pv Qprim;comp;WK Qpres;tot Qpres;toel Ag;verwz Averlies EPC(3decimalen) EPC(2decimalen)
Bedrijfsnaam berekening uitgevoerd door datum
Duco Ventilation & Sun Control Fadil Imsirovic 11-5-2012
EPC resultaten na herberekening
408991 81203 949830 310037 451109 10152 0 0 0 0 2211322 2035259 7996,94 5994,90 0,652 0,66
MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ m² m² [-] [-]
Qprim;verw Qprim;hulp;verw Qprim;tap Qprim;vent Qprim;vl Qzom;comf Qprim;koel Qprim;bev Qprim;pv Qprim;comp;WK Qpres;tot Qpres;toel Ag;verwz Averlies EPC(3decimalen) EPC(2decimalen)
Indicatie CO2-emissie voor herberekening
289574 81203 950040 12866 451109 10151 0 0 0 0 1794943 2035259 7996,94 5994,90 0,699 0,70
MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ MJ m² m² [-] [-]
Indicatie CO2-emissie na herberekening
elektriciteit aardgas kolen en olie afvalverbranding TOTAAL
134932 0 0 0 134932
kg CO2 kg CO2 kg CO2 kg CO2 kg CO2
elektriciteit aardgas kolen en olie afvalverbranding TOTAAL
109408 0 0 0 109408
kg kg kg kg kg
Vermindering CO2 uitstoot
25524
kg CO2
Vermindering CO2 uitstoot
18,9
%
CO2 CO2 CO2 CO2 CO2
Voorwaarden gebruik Uniec.eu
Met dit herberekeningsprogramma voor NEN 5128 (NPR 5129 V2.02, NPR 5129 V2.2 en BINK Software) kunnen alle kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen die in Nederland beschikbaar zijn berekend worden. Dit herberekeningsprogramma mag daarom niet meer worden toegepast i.c.m. individuele herberekeningsprogramma's. Indien na het uitvoeren van de herberekening de oorspronkelijke berekening wordt gewijzigd dient de herberekening opnieuw uitgevoerd te worden. Uniec.eu berekent de EPC prestatie van de diverse installaties volgens de gelijkwaardigheidsverklaring van de fabrikant. Uniec.eu spreekt zich niet uit over de juistheid van een gelijkwaardigheidsverklaring. Earth is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende onjuistheden in uniec.eu. Het gebruik van uniec.eu is geheel voor verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Uniec.eu is een product van Earth - webapplicatie door online|Art versie 1.11.66
http://uniec.eu/print
11-5-2012
Uniec.eu - afdrukscherm
http://uniec.eu/print
pagina 3 van 4
11-5-2012
Uniec.eu - afdrukscherm
http://uniec.eu/print
pagina 4 van 4
11-5-2012
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving
: Forum
Bestandsnaam
: G:\Externe Projecten\MDC-127\( P ) Berekeningen TPA\(3) DO\EPC bouwaanvraag\Meest recente documenten_MM\MDC...
Gebruikte eisentabel
: EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
Overige gebouwgegevens
: Basisberekening
Rotterdam
INDELING GEBOUW Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouw en utiliteitsgebouw)
Ag;tot
12444,00 m²
Utiliteitsgebouw
: - gebruiksoppervlakte verwarmde zones
Ag;verw
12444,00 m²
- gebruiksoppervlakte gekoelde zones
Ag;koel
12444,00 m²
INDELING GEBOUW - KLIMATISERINGSSYSTEMEN Klim.
Omschrijving
Ventilatielucht
syst. A
Kantoor
Transportmedium
Indiv.
toevoer
afvoer
warmte
koeling
regeling
mechanisch
mechanisch
water/lucht
water/lucht
ja
Csys [Ws/dm³] 3,0
INDELING GEBOUW - ENERGIESECTOREN Sector
Functie
Omschrijving
Bezettings-
Ag;verw
Ag;koel
[m²]
[m²]
graadklasse(BB) A.1
a·1
Bijeenkomstfunctie, overige
B2
1259,00
1259,00
A.1
a·2
Kantoorfunctie
B4
7076,00
7076,00
A.1
a·3
Gemeenschappelijke ruimte
4109,00
4109,00
INDELING GEBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN Functie
Gebruiksfuncties die gebruik maken van Gemeenschappelijke ruimte
a·3
a·1 a·2
idem Ag;Woon [m²] Toegekend aan gebruiksfunctie 0,00 Kantoorfunctie
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE Definitie scheidingsconstructies sector: A.1 - Kanoor constructie
orientatie
Vloer overstek
buiten, onder
Dak
buiten, boven
Gevel N
buiten, N
Gevel N AOR
buiten, boven
Gevel O
buiten, O
constructiedeel
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[-]
[m²K/W]
[W/m²K]
564,0
3,50
0,27
Nieuwbouw
1315,0
3,50
0,27
Nieuwbouw
255,0
3,50
0,27
3,50
0,27
3,50
0,27
Nieuwbouw
200,0 767,0
1,80
314,0
Gevel Z
EPU, NPR 2917 V2.1
buiten, Z
Nieuwbouw
1170,0
Nieuwbouw
883,0
Nieuwbouw
959,0
Nieuwbouw
744,0
1,80
1,80 3,50
r zonwering [-]
0,35
1,00 geen/overig
0,35
1,00 geen/overig
0,35
1,00 geen/overig
0,35
1,00 geen/overig
0,27 1,80
11 mei 2012 - 9:00 / Q/Q=0,924 blz. 1
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE (vervolg) constructie
orientatie
Gevel W
buiten, W
Gevel W AOR
constructiedeel
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
3,50
0,27
Nieuwbouw
206,0
Nieuwbouw
121,0
buiten, boven
1,80
1127,0
3,50
599,0
r zonwering [-]
0,35
0,27 geen/overig
0,35
1,00 geen/overig
0,27 1,80
------------ + totaal
9224,0
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - LINEAIRE KOUDEBRUGGEN Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen. Bij de forfaitaire methode wordt een correctie op de U-waarde toegepast. Geen gegevens voor lineaire koudebruggen ingevoerd
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE Energie-
qv;10;kar
qv;10;kar/m²
sector
[dm³/s]
[dm³/s·m²]
A.1
2488,8
0,200
gebouwhoogte
klasse 3 (>20m)
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT Massa vloerconstructie per m² GO : >= 400 kg/m² Type plafond
: gesloten
TOESTELLEN VERWARMING EN KOELING PER ENERGIESECTOR Energie-
Toestel verwarming
sector
Nr Omschrijving
A.1
1
Nopw;verw
WKO
Nsys;verw Toestel koeling
[-] 1,390
[-] Nr Omschrijving 0,840 1
WKO
Nopw;koel
Nsys;koel
[-]
[-]
2,750
0,850
INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE Verwarmingssysteem 1 - WKO preferent toestel
niet-preferent toestel
installatiekenmerken
type toestel
:... warmtepomp
type warmtepomp
: elektrische warmtepomp
temperatuurniveau
: 45°C <= Taanv < 55°C
bronnen
: grondwater/aquifer
vermogen
: 310,0 kW
type toestel
:... externe warmtelevering
type externe warmtelevering
: STEG
vermogen
: 115,0 kW
opwekkingsrendement (Nopw;verw)
: 1,390 [-]
gebouwgebonden warmtelevering op afstand
: nee
hulpenergie
aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam
: 0
aangewezen sectoren:
A.1 - Kanoor
EPU, NPR 2917 V2.1
11 mei 2012 - 9:00 / Q/Q=0,924 blz. 2
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
INSTALLATIE W - KOELING Koelsysteem 1 - WKO preferent toestel
type toestel
:... koude-opslag
niet-preferent toestel
type toestel
installatiekenmerken
opwekkingsrendement
Nopw;koel
: 2,750 [-]
systeemrendement
Nsys;koel
: 0,850 [-]
aangewezen sectoren:
A.1 - Kanoor
:... warmtepomp in zomerbedrijf
Getalswaarde grondwaterdebiet koudeopslag Nr.
Phi;bron [m³/s]
Aantal
1
0,009
1
Asvermogen warmtepomp (met koudeopslag) Nr.
P(as) [kW]
Aantal
1
76,00
1
INSTALLATIE W - WARMTAPWATER type toestel voor warmtapwaterbereiding
: elektrisch
Nopw;tap
= 0,292
systeem voor distributie van warm tapwater
: alle tappunten binnen 3m van opwekkingstoestel
Nsys;tap
= 1,000
sectoren met tappunten voor warmwater
: A.1 - Kanoor
INSTALLATIE W - REGELING VENTILATIE Energiesector A.1 - Kanoor qv;min
[dm³/s] : 8315,9
qv;m;werk
[dm³/s] : 17000,0
terugregeling buitenlucht
: geen of <20% recirculatie of geen terugregeling debiet
warmteterugwinapparatuur
: langzaam roterende/intermitterende warmtewisselaars
rendement nwtw
[-] : 0,70
koudeladen
: Ja
natuurlijke ventilatie
: geen
uv;n;koel
[dm³/s·m²] : 0,00
INSTALLATIE W - VENTILATOREN Bepaling effectief vermogen ventilatoren
: forfaitaire waarden uit luchtvolumestroom
Peff [kW]
: 52,265
INSTALLATIE W - POMPEN Pompen in warmwater circuits
>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeling
Fregel;verw
=
0,50
Pompen in gekoeld water circuits
>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeling
Fregel;koel
=
0,50
INSTALLATIE E - VERLICHTING Energiesector
[kW]
Pverlichting armatuur
aanw.detectie
Ag;sec
Tdag
Tavond
Fvl;avond
Qprim;vl;sec
[W/m²] afzuiging
in >= 70% Ag
[m²]
[-]
[-]
[-]
[MJ]
12444,0
2200,0
300,0
0,5
1764000
A.1
124,44
10,00 ja
Verlichtings-
Regeling verlichting
sector A.1 / 1
veegschakeling
EPU, NPR 2917 V2.1
ja
Averl
Adagl
Akunstl
Fregel;kunstl
Fregel;dagl
Qprim;vl
[m²]
[m²]
[m²]
[-]
[-]
[MJ]
12444,0
0,0
12444,0
0,75
0,75
1764000
11 mei 2012 - 9:00 / Q/Q=0,924 blz. 3
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
OVERZICHT EISEN ENERGIEPRESTATIECOËFFICIENTEN Omschrijving
: EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
Datum
:
1 januari 2009
EPC-eis;woon
[-] :
0,80
Cepc;woon
[-] :
1,12
Cg;toel
[-] :
330,00
Cverlies;toel
[-] :
65,00
CV
[-] :
135,00
Ckoel
[-] :
4,00
Yverlies
[-] :
1,20
YV
[-] :
1,25
Ykoel
[-] :
3,00
Gebruiksfunctie
EPC-eis
Cepc
Uv;min
[-]
[-]
[dm³/s·m²]
Kantoorfunctie
1,10
0,96
1,30
Bijeenkomstfunctie, overige
2,00
1,17
0,95
RESULTATEN - INFORMATIEF CO2-emissie
347076 kg
RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS Verwarming
Qprim;verw
1703073 MJ
Ventilatoren
Qprim;vent
1267864 MJ
Warmtapwater
Qprim;tap
164000 MJ
Pompen
Qprim;pomp
255262 MJ
Koeling
Qprim;koel
513667 MJ
Bevochtiging
Qprim;bev
Verlichting
Qprim;vl
Comp. PV-cellen
Qprim;pv
0 MJ
Comp. WK
Qprim;comp;WK
0 MJ
Qpres;woon
0 MJ 1764000 MJ
0 MJ -----------------
Totaal
Qpres;tot
5667865 MJ
Qpres;toel
6137672 MJ
Qpres;tot / Qpres;toel
=
0,924
Ag;verw
=
12444,00
Averlies
=
2000,00
Epc voldoet wel aan eisentabel :
EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
EPU, NPR 2917 V2.1
+
11 mei 2012 - 9:00 / Q/Q=0,924 blz. 4
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN Bouwkundige gegevens Let op, er is een meer nauwkeurige methode voor de bepaling van de infiltratie.
EPU, NPR 2917 V2.1
11 mei 2012 - 9:00 / Q/Q=0,924 blz. 5
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving
: Forum
Bestandsnaam
: G:\Externe Projecten\MDC-127\( P ) Berekeningen TPA\(3) DO\EPC bouwaanvraag\Meest recente documenten_MM\MDC...
Gebruikte eisentabel
: EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
Overige gebouwgegevens
: Basisberekening
Rotterdam
INDELING GEBOUW Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouw en utiliteitsgebouw)
Ag;tot
39258,00 m²
Utiliteitsgebouw
: - gebruiksoppervlakte verwarmde zones
Ag;verw
39258,00 m²
- gebruiksoppervlakte gekoelde zones
Ag;koel
39258,00 m²
INDELING GEBOUW - KLIMATISERINGSSYSTEMEN Klim.
Omschrijving
Ventilatielucht
syst. A
Winkels
Transportmedium
Indiv.
Csys
toevoer
afvoer
warmte
koeling
regeling
natuurlijk
mechanisch
water
water
ja
[Ws/dm³] 1,2
INDELING GEBOUW - ENERGIESECTOREN Sector
Functie
Omschrijving
Bezettings-
Ag;verw
Ag;koel
[m²]
[m²]
25237,00
25237,00
10852,00
10852,00
3169,00
3169,00
graadklasse(BB) A.1
a·1
Winkelfunctie
A.1
a·2
Gemeenschappelijke ruimte
B3
A.1
a·3
Bijeenkomstfunctie, overige
B2
INDELING GEBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN Functie
Gebruiksfuncties die gebruik maken van Gemeenschappelijke ruimte
a·2
a·1 a·3
idem Ag;Woon [m²] Toegekend aan gebruiksfunctie 0,00 Winkelfunctie
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE Definitie scheidingsconstructies sector: A.1 - Winkels constructie
orientatie
Vloer
grond
4876,0
vloer overstek
buiten, onder
Dak
buiten, boven
gevel grond nieuwbouw
grond
gevel N
buiten, N
gevel N AOR
AOR-1, gevel
constructiedeel
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
3,50
0,12
2887,0
3,50
0,27
7796,0
3,50
0,27
Noord
583,0
3,50
0,12
oost
919,0
3,50
0,12
zuid
452,0
3,50
0,12
west
1396,0
3,50
0,12
550,0
3,50
0,27
3,50
0,27
Nieuw Nieuw
EPU, NPR 2917 V2.1
550,0 286,0
1,80
0,60
r zonwering [-]
1,00 geen/overig
11 mei 2012 - 9:05 / Q/Q=0,741 blz. 1
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE (vervolg) constructie
orientatie
gevel N AOR
constructiedeel
AOR-1, gevel
gevel O
buiten, O
gevel O AOR
buiten, Z
gevel Z AOR
Hkr
Rc
U
ZTA
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
257,0
1,80
30,0
4,20
Nieuw
691,0
Nieuw
691,0
AOR-1, gevel
gevel Z
A [m²]
742,0
0,27
3,50
0,27
1,80
668,0
1,80
74,0
4,20
Nieuw
546,0
Nieuw
546,0
AOR-1, gevel
3,50
273,0
3,50
3,50
buiten, W
gevel W AOR
Nieuw
1527,0
Nieuw
1527,0
AOR-1, gevel
792,0
1,00 geen/overig
0,60
0,27 geen/overig
0,60
1,00 geen/overig
0,27 1,80
27,0 gevel W
0,60
0,27 1,80
246,0
r zonwering [-]
4,20 3,50
0,27 1,80
3,50
0,27
713,0
1,80
79,0
4,20
------------ + totaal
29724,0
Definitie scheidingsconstructies AOR: 1 - AOR Voor deze AOR zijn geen gegevens voor transmissie ingevoerd
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - LINEAIRE KOUDEBRUGGEN Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen. Bij de forfaitaire methode wordt een correctie op de U-waarde toegepast. Definitie lineaire koudebruggen sector: A.1 - Winkels constructie
begrenzing
koudebrug
P [m]
Vloer
grond
262,00
gevel grond nieuwbouw
grond
472,00
Definitie lineaire koudebruggen AOR: 1 - AOR Voor deze AOR zijn geen gegevens voor lineaire koudebruggen ingevoerd
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE Energie-
qv;10;kar
qv;10;kar/m²
sector
[dm³/s]
[dm³/s·m²]
A.1
7851,6
0,200
EPU, NPR 2917 V2.1
gebouwhoogte
klasse 3 (>20m)
11 mei 2012 - 9:05 / Q/Q=0,741 blz. 2
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT Massa vloerconstructie per m² GO : >= 400 kg/m² Type plafond
: gesloten
TOESTELLEN VERWARMING EN KOELING PER ENERGIESECTOR Energie-
Toestel verwarming
sector
Nr Omschrijving
A.1
1
Nopw;verw
Nsys;verw Toestel koeling
[-]
WKO
1,390
[-] Nr Omschrijving 0,800 1
WKO
Nopw;koel
Nsys;koel
[-]
[-]
3,660
0,890
INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE Verwarmingssysteem 1 - WKO preferent toestel
niet-preferent toestel
installatiekenmerken
type toestel
:... warmtepomp
type warmtepomp
: elektrische warmtepomp
temperatuurniveau
: 45°C <= Taanv < 55°C
bronnen
: grondwater/aquifer
vermogen
: 1702,0 kW
type toestel
:... externe warmtelevering
type externe warmtelevering
: STEG
vermogen
: 630,0 kW
opwekkingsrendement (Nopw;verw)
: 1,390 [-]
gebouwgebonden warmtelevering op afstand
: nee
hulpenergie
aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam
: 0
aangewezen sectoren:
A.1 - Winkels
INSTALLATIE W - KOELING Koelsysteem 1 - WKO preferent toestel
type toestel
:... koude-opslag
niet-preferent toestel
type toestel
:... warmtepomp in zomerbedrijf
installatiekenmerken
opwekkingsrendement
Nopw;koel
: 3,660 [-]
systeemrendement
Nsys;koel
: 0,890 [-]
aangewezen sectoren:
A.1 - Winkels
Getalswaarde grondwaterdebiet koudeopslag Nr.
Phi;bron [m³/s]
Aantal
1
0,022
1
Asvermogen warmtepomp (met koudeopslag) Nr.
P(as) [kW]
Aantal
1
187,00
1
INSTALLATIE W - WARMTAPWATER type toestel voor warmtapwaterbereiding
: elektrisch
Nopw;tap
= 0,292
systeem voor distributie van warm tapwater
: alle tappunten binnen 3m van opwekkingstoestel
Nsys;tap
= 1,000
sectoren met tappunten voor warmwater
: A.1 - Winkels
EPU, NPR 2917 V2.1
11 mei 2012 - 9:05 / Q/Q=0,741 blz. 3
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
INSTALLATIE W - REGELING VENTILATIE Energiesector A.1 - Winkels qv;min
[dm³/s] : 12503,2
qv;m;werk
[dm³/s] : 0,0
terugregeling buitenlucht
: geen mechanische luchttoevoer
warmteterugwinapparatuur
: geen warmteterugwinning
rendement nwtw
[-] : 0,00
natuurlijke ventilatie
: ventilatieroosters
uv;n;koel
[dm³/s·m²] : 0,50
INSTALLATIE W - VENTILATOREN Bepaling effectief vermogen ventilatoren
: forfaitaire waarden uit luchtvolumestroom
Peff [kW]
: 15,004
INSTALLATIE W - POMPEN Pompen in warmwater circuits
>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeling
Fregel;verw
=
0,50
Pompen in gekoeld water circuits
>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeling
Fregel;koel
=
0,50
INSTALLATIE E - VERLICHTING Energiesector
Pverlichting armatuur
aanw.detectie
Ag;sec
Tdag
Tavond
Fvl;avond
[W/m²] afzuiging
in >= 70% Ag
[m²]
[-]
[-]
[-]
[MJ]
39258,0
2644,2
211,2
0,5
22941935
[kW]
A.1
981,45
25,00 niet aanwezig
Verlichtings-
Regeling verlichting
sector A.1 / 1
vertrekschakeling
nee
Qprim;vl;sec
Averl
Adagl
Akunstl
Fregel;kunstl
Fregel;dagl
Qprim;vl
[m²]
[m²]
[m²]
[-]
[-]
[MJ]
39258,0
0,0
39258,0
0,90
0,90
22941935
OVERZICHT EISEN ENERGIEPRESTATIECOËFFICIENTEN Omschrijving
: EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
Datum
:
1 januari 2009
EPC-eis;woon
[-] :
0,80
Cepc;woon
[-] :
1,12
Cg;toel
[-] :
330,00
Cverlies;toel
[-] :
65,00
CV
[-] :
135,00
Ckoel
[-] :
4,00
Yverlies
[-] :
1,20
YV
[-] :
1,25
Ykoel
[-] :
3,00
EPU, NPR 2917 V2.1
11 mei 2012 - 9:05 / Q/Q=0,741 blz. 4
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
OVERZICHT EISEN ENERGIEPRESTATIECOËFFICIENTEN - (vervolg) Gebruiksfunctie
EPC-eis
Cepc
Uv;min
[-]
[-]
[dm³/s·m²]
Bijeenkomstfunctie, overige
2,00
1,17
0,95
Winkelfunctie
2,60
1,10
0,50
RESULTATEN - INFORMATIEF CO2-emissie
1897798 kg
RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS Verwarming
Qprim;verw
2979609 MJ
Ventilatoren
Qprim;vent
363971 MJ
Warmtapwater
Qprim;tap
539744 MJ
Pompen
Qprim;pomp
805292 MJ
Koeling
Qprim;koel
2086896 MJ
Bevochtiging
Qprim;bev
0 MJ
Verlichting
Qprim;vl
Comp. PV-cellen
Qprim;pv
0 MJ
Comp. WK
Qprim;comp;WK
0 MJ
22941935 MJ
Qpres;woon
0 MJ -----------------
Totaal
Qpres;tot
29717447 MJ
Qpres;toel
40114140 MJ
Qpres;tot / Qpres;toel
=
0,741
Ag;verw
=
39258,00
Averlies
=
2000,00
Epc voldoet wel aan eisentabel :
EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
+
RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN Bouwkundige gegevens 1 - AOR, Gevel 1: Geen scheidingsvlakken aangemerkt. 1 - AOR, Dak 1: Geen scheidingsvlakken aangemerkt. 1 - AOR, Vloer 1: Geen scheidingsvlakken aangemerkt.
Let op, er is een meer nauwkeurige methode voor de bepaling van de infiltratie.
EPU, NPR 2917 V2.1
11 mei 2012 - 9:05 / Q/Q=0,741 blz. 5
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving
: Forum
Bestandsnaam
: G:\Externe Projecten\MDC-127\( P ) Berekeningen TPA\(3) DO\EPC bouwaanvraag\Meest recente documenten_MM\MDC...
Gebruikte eisentabel
: EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
Overige gebouwgegevens
: Basisberekening
Rotterdam
INDELING GEBOUW Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouw en utiliteitsgebouw)
Ag;tot
8087,00 m²
Utiliteitsgebouw
: - gebruiksoppervlakte verwarmde zones
Ag;verw
8087,00 m²
- gebruiksoppervlakte gekoelde zones
Ag;koel
8087,00 m²
INDELING GEBOUW - KLIMATISERINGSSYSTEMEN Klim.
Omschrijving
Ventilatielucht
syst. A
Hotel
Transportmedium
Indiv.
toevoer
afvoer
warmte
koeling
regeling
mechanisch
mechanisch
water/lucht
water/lucht
ja
Csys [Ws/dm³] 3,0
INDELING GEBOUW - ENERGIESECTOREN Sector
Functie
Omschrijving
Bezettings-
Ag;verw
Ag;koel
[m²]
[m²]
graadklasse(BB) A.1
a·1
Logiesgebouw
B4
5137,00
5137,00
A.1
a·2
Bijeenkomstfunctie, overige
B3
528,00
528,00
A.1
a·3
Gemeenschappelijke ruimte
2422,00
2422,00
INDELING GEBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN Functie
Gebruiksfuncties die gebruik maken van Gemeenschappelijke ruimte
a·3
a·1 a·2
idem Ag;Woon [m²] Toegekend aan gebruiksfunctie 0,00 Logiesgebouw
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE Definitie scheidingsconstructies sector: A.1 - Hotel constructie
orientatie
Vloer overstek
buiten, onder
Dak
buiten, boven
Gevel N
buiten, N
Nieuwbouw
286,0
Gevel O
buiten, O
Nieuwbouw
432,0
Nieuwbouw
334,0
Gevel Z
buiten, Z
Nieuwbouw
52,0
Nieuwbouw
414,0
Nieuwbouw
287,0
Nieuwbouw
40,0
Gevel W
EPU, NPR 2917 V2.1
buiten, W
constructiedeel
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[-]
[m²K/W]
[W/m²K]
564,0
3,50
0,27
Nieuwbouw
1561,0
3,50
0,27
Nieuwbouw
938,0
3,50
0,27
3,50
0,27
3,50
0,27
1,80
1,80
1,80 3,50
r zonwering [-]
0,35
1,00 geen/overig
0,35
1,00 geen/overig
0,35
1,00 geen/overig
0,35
1,00 geen/overig
0,27 1,80
10 mei 2012 - 12:11 / Q/Q=0,790 blz. 1
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE (vervolg) constructie
orientatie
constructie
orientatie
constructiedeel
constructiedeel
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
r zonwering [-] r zonwering [-]
------------ + totaal
4908,0
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - LINEAIRE KOUDEBRUGGEN Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen. Bij de forfaitaire methode wordt een correctie op de U-waarde toegepast. Geen gegevens voor lineaire koudebruggen ingevoerd
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE Energie-
qv;10;kar
qv;10;kar/m²
sector
[dm³/s]
[dm³/s·m²]
A.1
1617,4
0,200
gebouwhoogte
klasse 3 (>20m)
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT Massa vloerconstructie per m² GO : >= 400 kg/m² Type plafond
: gesloten
TOESTELLEN VERWARMING EN KOELING PER ENERGIESECTOR Energie-
Toestel verwarming
sector
Nr Omschrijving
A.1
1
Nopw;verw
WKO
Nsys;verw Toestel koeling
[-] 1,390
[-] Nr Omschrijving 0,840 1
WKO
Nopw;koel
Nsys;koel
[-]
[-]
2,750
0,850
INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE Verwarmingssysteem 1 - WKO preferent toestel
niet-preferent toestel
installatiekenmerken
type toestel
:... warmtepomp
type warmtepomp
: elektrische warmtepomp
temperatuurniveau
: 45°C <= Taanv < 55°C
bronnen
: grondwater/aquifer
vermogen
: 193,0 kW
type toestel
:... externe warmtelevering
type externe warmtelevering
: STEG
vermogen
: 71,0 kW
opwekkingsrendement (Nopw;verw)
: 1,390 [-]
gebouwgebonden warmtelevering op afstand
: nee
hulpenergie
aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam
: 0
aangewezen sectoren:
A.1 - Hotel
EPU, NPR 2917 V2.1
10 mei 2012 - 12:11 / Q/Q=0,790 blz. 2
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
INSTALLATIE W - KOELING Koelsysteem 1 - WKO preferent toestel
type toestel
:... koude-opslag
niet-preferent toestel
type toestel
installatiekenmerken
opwekkingsrendement
Nopw;koel
: 2,750 [-]
systeemrendement
Nsys;koel
: 0,850 [-]
aangewezen sectoren:
A.1 - Hotel
:... warmtepomp in zomerbedrijf
Getalswaarde grondwaterdebiet koudeopslag Nr.
Phi;bron [m³/s]
Aantal
1
0,004
1
Asvermogen warmtepomp (met koudeopslag) Nr.
P(as) [kW]
Aantal
1
36,00
1
INSTALLATIE W - WARMTAPWATER type toestel voor warmtapwaterbereiding
: externe warmtelevering (STEG)
Nopw;tap
= 1,000
systeem voor distributie van warm tapwater
: toepassing circulatieleiding
Nsys;tap
= 0,600
sectoren met tappunten voor warmwater
: A.1 - Hotel
INSTALLATIE W - REGELING VENTILATIE Energiesector A.1 - Hotel qv;min
[dm³/s] : 4510,9
qv;m;werk
[dm³/s] : 9139,0
terugregeling buitenlucht
: geen of <20% recirculatie of geen terugregeling debiet
warmteterugwinapparatuur
: langzaam roterende/intermitterende warmtewisselaars
rendement nwtw
[-] : 0,70
natuurlijke ventilatie
: geen
uv;n;koel
[dm³/s·m²] : 0,00
INSTALLATIE W - VENTILATOREN Bepaling effectief vermogen ventilatoren
: forfaitaire waarden uit luchtvolumestroom
Peff [kW]
: 24,261
INSTALLATIE W - POMPEN Pompen in warmwater circuits
>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeling
Fregel;verw
=
0,50
Pompen in gekoeld water circuits
>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeling
Fregel;koel
=
0,50
INSTALLATIE E - VERLICHTING Energie-
Pverlichting armatuur
sector
[kW]
A.1
Verlichtings-
48,52
[W/m²] afzuiging
Regeling verlichting
vertrekschakeling
EPU, NPR 2917 V2.1
in >= 70% Ag
6,00 niet aanwezig
sector A.1 / 1
aanw.detectie
ja
Ag;sec
Tdag
Tavond
Fvl;avond
Qprim;vl;sec
[m²]
[-]
[-]
[-]
[MJ]
8087,0
3832,2
934,8
0,5
1548761
Averl
Adagl
Akunstl
Fregel;kunstl
Fregel;dagl
[m²]
[m²]
[m²]
[-]
[-]
Qprim;vl [MJ]
8087,0
0,0
8087,0
0,90
0,90
1548761
10 mei 2012 - 12:11 / Q/Q=0,790 blz. 3
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
OVERZICHT EISEN ENERGIEPRESTATIECOËFFICIENTEN Omschrijving
: EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
Datum
:
1 januari 2009
EPC-eis;woon
[-] :
0,80
Cepc;woon
[-] :
1,12
Cg;toel
[-] :
330,00
Cverlies;toel
[-] :
65,00
CV
[-] :
135,00
Ckoel
[-] :
4,00
Yverlies
[-] :
1,20
YV
[-] :
1,25
Ykoel
[-] :
3,00
Gebruiksfunctie
EPC-eis
Cepc
Uv;min
[-]
[-]
[dm³/s·m²]
Bijeenkomstfunctie, overige
2,00
1,17
0,95
Logiesgebouw
1,80
1,00
1,00
RESULTATEN - INFORMATIEF CO2-emissie
289941 kg
RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS Verwarming
Qprim;verw
914544 MJ
Ventilatoren
Qprim;vent
1478003 MJ
Warmtapwater
Qprim;tap
394075 MJ
Pompen
Qprim;pomp
165887 MJ
Koeling
Qprim;koel
300575 MJ
Bevochtiging
Qprim;bev
Verlichting
Qprim;vl
Comp. PV-cellen
Qprim;pv
0 MJ
Comp. WK
Qprim;comp;WK
0 MJ
Qpres;woon
0 MJ 1548761 MJ
0 MJ -----------------
Totaal
Qpres;tot
4801845 MJ
Qpres;toel
6078989 MJ
Qpres;tot / Qpres;toel
=
0,790
Ag;verw
=
8087,00
Averlies
=
2000,00
Epc voldoet wel aan eisentabel :
EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
EPU, NPR 2917 V2.1
+
10 mei 2012 - 12:11 / Q/Q=0,790 blz. 4
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN Bouwkundige gegevens Let op, er is een meer nauwkeurige methode voor de bepaling van de infiltratie.
EPU, NPR 2917 V2.1
10 mei 2012 - 12:11 / Q/Q=0,790 blz. 5
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving
: Forum
Bestandsnaam
: G:\Externe Projecten\MDC-127\( P ) Berekeningen TPA\(3) DO\EPC bouwaanvraag\Meest recente documenten_MM\MDC...
Gebruikte eisentabel
: EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
Overige gebouwgegevens
: Basisberekening
Rotterdam
INDELING GEBOUW Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouw en utiliteitsgebouw)
Ag;tot
5830,00 m²
Utiliteitsgebouw
: - gebruiksoppervlakte verwarmde zones
Ag;verw
5830,00 m²
- gebruiksoppervlakte gekoelde zones
Ag;koel
5830,00 m²
INDELING GEBOUW - KLIMATISERINGSSYSTEMEN Klim.
Omschrijving
Ventilatielucht toevoer
afvoer
warmte
koeling
regeling
Mon. Kantoor
mechanisch
mechanisch
water/lucht
water/lucht
ja
syst. A
Transportmedium
Indiv.
Csys [Ws/dm³] 3,0
INDELING GEBOUW - ENERGIESECTOREN Sector
Functie
Omschrijving
Bezettings-
Ag;verw
Ag;koel
[m²]
[m²]
4088,00
4088,00
1288,00
1288,00
454,00
454,00
graadklasse(BB) A.1
a·1
Kantoorfunctie
A.1
a·2
Gemeenschappelijke ruimte
B3
A.1
a·3
Bijeenkomstfunctie, overige
B3
INDELING GEBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN Functie
Gebruiksfuncties die gebruik maken van Gemeenschappelijke ruimte
a·2
a·1 a·3
idem Ag;Woon [m²] Toegekend aan gebruiksfunctie 0,00 Kantoorfunctie
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE Definitie scheidingsconstructies sector: A.1 - Mon. Kanoor constructie
orientatie
constructiedeel
Dak
buiten, boven
Monument
2530,0
Gevel N
buiten, N
monument
347,0
monument
96,0
monument
995,0
monument
281,0
monument
321,0
monument
35,0
monument
255,0
Gevel O
Gevel Z
Gevel W
buiten, O
buiten, Z
buiten, W
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
2,50
0,38
2,50
0,37 1,80
2,50
r zonwering [-]
0,55
1,00 geen/overig
0,55
1,00 geen/overig
0,55
1,00 geen/overig
0,37 1,80
2,50
0,37
2,50
0,37
1,80
------------ + totaal
EPU, NPR 2917 V2.1
4860,0
10 mei 2012 - 12:14 / Q/Q=1,154 blz. 1
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - LINEAIRE KOUDEBRUGGEN Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen. Bij de forfaitaire methode wordt een correctie op de U-waarde toegepast.
Geen gegevens voor lineaire koudebruggen ingevoerd
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE Energie-
qv;10;kar
qv;10;kar/m²
sector
[dm³/s]
[dm³/s·m²]
A.1
5830,0
1,000
gebouwhoogte
klasse 3 (>20m)
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT Massa vloerconstructie per m² GO : >= 400 kg/m² Type plafond
: gesloten
TOESTELLEN VERWARMING EN KOELING PER ENERGIESECTOR Energie-
Toestel verwarming
sector
Nr Omschrijving
A.1
1
Nopw;verw
Nsys;verw Toestel koeling
[-]
WKO
1,390
[-] Nr Omschrijving 0,850 1
WKO
Nopw;koel
Nsys;koel
[-]
[-]
3,660
0,760
INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE Verwarmingssysteem 1 - WKO preferent toestel
niet-preferent toestel
installatiekenmerken
type toestel
:... warmtepomp
type warmtepomp
: elektrische warmtepomp
temperatuurniveau
: 45°C <= Taanv < 55°C
bronnen
: grondwater/aquifer
vermogen
: 248,0 kW
type toestel
:... externe warmtelevering
type externe warmtelevering
: STEG
vermogen
: 91,0 kW
opwekkingsrendement (Nopw;verw)
: 1,390 [-]
gebouwgebonden warmtelevering op afstand
: nee
hulpenergie
aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam
: 0
aangewezen sectoren:
A.1 - Mon. Kanoor
INSTALLATIE W - KOELING Koelsysteem 1 - WKO preferent toestel
type toestel
:... koude-opslag
niet-preferent toestel
type toestel
installatiekenmerken
opwekkingsrendement
Nopw;koel
: 3,660 [-]
systeemrendement
Nsys;koel
: 0,760 [-]
aangewezen sectoren:
EPU, NPR 2917 V2.1
:... warmtepomp in zomerbedrijf
A.1 - Mon. Kanoor
10 mei 2012 - 12:14 / Q/Q=1,154 blz. 2
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
INSTALLATIE W - KOELING (vervolg) Getalswaarde grondwaterdebiet koudeopslag Nr.
Phi;bron [m³/s]
Aantal
1
0,005
1
Asvermogen warmtepomp (met koudeopslag) Nr.
P(as) [kW]
Aantal
1
43,00
1
INSTALLATIE W - WARMTAPWATER type toestel voor warmtapwaterbereiding
: elektrisch
Nopw;tap
= 0,292
systeem voor distributie van warm tapwater
: alle tappunten binnen 3m van opwekkingstoestel
Nsys;tap
= 1,000
sectoren met tappunten voor warmwater
: A.1 - Mon. Kanoor
INSTALLATIE W - REGELING VENTILATIE Energiesector A.1 - Mon. Kanoor qv;min
[dm³/s] : 4596,6
qv;m;werk
[dm³/s] : 8639,0
terugregeling buitenlucht
: geen of <20% recirculatie of geen terugregeling debiet
warmteterugwinapparatuur
: langzaam roterende/intermitterende warmtewisselaars
rendement nwtw
[-] : 0,70
natuurlijke ventilatie
: geen
uv;n;koel
[dm³/s·m²] : 0,00
INSTALLATIE W - VENTILATOREN Bepaling effectief vermogen ventilatoren
: forfaitaire waarden uit luchtvolumestroom
Peff [kW]
: 24,486
INSTALLATIE W - POMPEN Pompen in warmwater circuits
>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeling
Fregel;verw
=
0,50
Pompen in gekoeld water circuits
>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeling
Fregel;koel
=
0,50
INSTALLATIE E - VERLICHTING Energie-
Pverlichting armatuur
sector
[kW]
A.1
Verlichtings-
58,30
[W/m²] afzuiging
Regeling verlichting
veegschakeling
EPU, NPR 2917 V2.1
in >= 70% Ag
10,00 niet aanwezig
sector A.1 / 1
aanw.detectie
ja
Ag;sec
Tdag
Tavond
Fvl;avond
Qprim;vl;sec
[m²]
[-]
[-]
[-]
[MJ]
5830,0
2200,0
300,0
0,5
814154
Averl
Adagl
Akunstl
Fregel;kunstl
Fregel;dagl
Qprim;vl
[m²]
[m²]
[m²]
[-]
[-]
[MJ]
5830,0
0,0
5830,0
0,75
0,75
814154
10 mei 2012 - 12:14 / Q/Q=1,154 blz. 3
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
OVERZICHT EISEN ENERGIEPRESTATIECOËFFICIENTEN Omschrijving
: EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
Datum
:
1 januari 2009
EPC-eis;woon
[-] :
0,80
Cepc;woon
[-] :
1,12
Cg;toel
[-] :
330,00
Cverlies;toel
[-] :
65,00
CV
[-] :
135,00
Ckoel
[-] :
4,00
Yverlies
[-] :
1,20
YV
[-] :
1,25
Ykoel
[-] :
3,00
Gebruiksfunctie
EPC-eis
Cepc
Uv;min
[-]
[-]
[dm³/s·m²]
Kantoorfunctie
1,10
0,96
1,30
Bijeenkomstfunctie, overige
2,00
1,17
0,95
RESULTATEN - INFORMATIEF CO2-emissie
206526 kg
RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS Verwarming
Qprim;verw
1553925 MJ
Ventilatoren
Qprim;vent
593993 MJ
Warmtapwater
Qprim;tap
85402 MJ
Pompen
Qprim;pomp
119590 MJ
Koeling
Qprim;koel
129668 MJ
Bevochtiging
Qprim;bev
Verlichting
Qprim;vl
Comp. PV-cellen
Qprim;pv
0 MJ
Comp. WK
Qprim;comp;WK
0 MJ
Qpres;woon
0 MJ 814154 MJ
0 MJ -----------------
Totaal
Qpres;tot
3296731 MJ
Qpres;toel
2857139 MJ
Qpres;tot / Qpres;toel
=
1,154
Ag;verw
=
5830,00
Averlies
=
2000,00
Epc voldoet niet aan eisentabel :
EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
EPU, NPR 2917 V2.1
+
10 mei 2012 - 12:14 / Q/Q=1,154 blz. 4
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN Bouwkundige gegevens Let op, er is een meer nauwkeurige methode voor de bepaling van de infiltratie.
EPU, NPR 2917 V2.1
10 mei 2012 - 12:14 / Q/Q=1,154 blz. 5
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving
: Forum
Bestandsnaam
: G:\Externe Projecten\MDC-127\( P ) Berekeningen TPA\(3) DO\EPC bouwaanvraag\Meest recente documenten_MM\MDC...
Gebruikte eisentabel
: EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
Overige gebouwgegevens
: Basisberekening
Rotterdam
INDELING GEBOUW Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouw en utiliteitsgebouw)
Ag;tot
6433,00 m²
Utiliteitsgebouw
: - gebruiksoppervlakte verwarmde zones
Ag;verw
6433,00 m²
- gebruiksoppervlakte gekoelde zones
Ag;koel
6433,00 m²
INDELING GEBOUW - KLIMATISERINGSSYSTEMEN Klim.
Omschrijving
Ventilatielucht
syst. A
Mon. Winkels
Transportmedium
Indiv.
toevoer
afvoer
warmte
koeling
regeling
mechanisch
mechanisch
water/lucht
water/lucht
ja
Csys [Ws/dm³] 3,0
INDELING GEBOUW - ENERGIESECTOREN Sector
Functie
Omschrijving
Bezettings-
Ag;verw
Ag;koel
[m²]
[m²]
5555,00
5555,00
878,00
878,00
graadklasse(BB) A.1
a·1
Winkelfunctie
A.1
a·2
Gemeenschappelijke ruimte
B3
INDELING GEBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN Functie
Gebruiksfuncties die gebruik maken van Gemeenschappelijke ruimte
a·2
a·1
idem Ag;Woon [m²] Toegekend aan gebruiksfunctie 0,00 Winkelfunctie
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE Definitie scheidingsconstructies sector: A.1 - Mon. Winkels constructie
orientatie
Vloer Monument
grond
gevel grond Monument
grond
gevel N
gevel O
buiten, N
buiten, O
constructiedeel
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
2528,0
0,15
0,19
noord
133,0
2,50
0,13
oost
465,0
2,50
0,13
zuid
116,0
2,50
0,13
2,50
monument
311,0
monument
153,0
monument
803,0
monument
357,0 361,0
gevel Z
buiten, Z
monument monument
28,0
gevel W
buiten, W
monument
73,0
EPU, NPR 2917 V2.1
r zonwering [-]
0,37 1,80
2,50
0,37
2,50
0,37
2,50
0,37
1,80
1,80
0,55
1,00 geen/overig
0,55
1,00 geen/overig
0,55
1,00 geen/overig
10 mei 2012 - 12:17 / Q/Q=0,937 blz. 1
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE (vervolg) constructie
orientatie
constructiedeel
A
Hkr
Rc
U
ZTA
[m²]
[m]
[m²K/W]
[W/m²K]
[-]
r zonwering [-]
------------ + totaal
5328,0
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - LINEAIRE KOUDEBRUGGEN Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen. Bij de forfaitaire methode wordt een correctie op de U-waarde toegepast. Definitie lineaire koudebruggen sector: A.1 - Mon. Winkels constructie
begrenzing
koudebrug
P
Vloer Monument
grond
151,00
gevel grond Monument
grond
174,00
[m]
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - INFILTRATIE Energie-
qv;10;kar
qv;10;kar/m²
sector
[dm³/s]
[dm³/s·m²]
A.1
6433,0
1,000
gebouwhoogte
klasse 3 (>20m)
BOUWKUNDIGE GEGEVENS - THERMISCHE CAPACITEIT Massa vloerconstructie per m² GO : >= 400 kg/m² Type plafond
: gesloten
TOESTELLEN VERWARMING EN KOELING PER ENERGIESECTOR Energie-
Toestel verwarming
sector
Nr Omschrijving
A.1
1
Nopw;verw
WKO
Nsys;verw Toestel koeling
[-] 1,390
[-] Nr Omschrijving 0,840 1
WKO
Nopw;koel
Nsys;koel
[-]
[-]
2,750
0,850
INSTALLATIE W - VERWARMING EN HULPENERGIE Verwarmingssysteem 1 - WKO preferent toestel
niet-preferent toestel
installatiekenmerken
type toestel
:... warmtepomp
type warmtepomp
: elektrische warmtepomp
temperatuurniveau
: 45°C <= Taanv < 55°C
bronnen
: grondwater/aquifer
vermogen
: 413,0 kW
type toestel
:... externe warmtelevering
type externe warmtelevering
: STEG
vermogen
: 153,0 kW
opwekkingsrendement (Nopw;verw)
: 1,390 [-]
gebouwgebonden warmtelevering op afstand
: nee
hulpenergie
aantal ketels-cv/luchtverwarmers met waakvlam
: 0
aangewezen sectoren:
A.1 - Mon. Winkels
EPU, NPR 2917 V2.1
10 mei 2012 - 12:17 / Q/Q=0,937 blz. 2
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
INSTALLATIE W - KOELING Koelsysteem 1 - WKO preferent toestel
type toestel
:... koude-opslag
niet-preferent toestel
type toestel
installatiekenmerken
opwekkingsrendement
Nopw;koel
: 2,750 [-]
systeemrendement
Nsys;koel
: 0,850 [-]
aangewezen sectoren:
A.1 - Mon. Winkels
:... warmtepomp in zomerbedrijf
Getalswaarde grondwaterdebiet koudeopslag Nr.
Phi;bron [m³/s]
Aantal
1
0,003
1
Asvermogen warmtepomp (met koudeopslag) Nr.
P(as) [kW]
Aantal
1
28,00
1
INSTALLATIE W - WARMTAPWATER type toestel voor warmtapwaterbereiding
: elektrisch
Nopw;tap
= 0,292
systeem voor distributie van warm tapwater
: alle tappunten binnen 3m van opwekkingstoestel
Nsys;tap
= 1,000
sectoren met tappunten voor warmwater
: A.1 - Mon. Winkels
INSTALLATIE W - REGELING VENTILATIE Energiesector A.1 - Mon. Winkels qv;min
[dm³/s] : 2222,0
qv;m;werk
[dm³/s] : 7375,0
terugregeling buitenlucht
: geen of <20% recirculatie of geen terugregeling debiet
warmteterugwinapparatuur
: langzaam roterende/intermitterende warmtewisselaars
rendement nwtw
[-] : 0,70
natuurlijke ventilatie
: geen
uv;n;koel
[dm³/s·m²] : 0,00
INSTALLATIE W - VENTILATOREN Bepaling effectief vermogen ventilatoren
: forfaitaire waarden uit luchtvolumestroom
Peff [kW]
: 19,299
INSTALLATIE W - POMPEN Pompen in warmwater circuits
>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeling
Fregel;verw
=
0,50
Pompen in gekoeld water circuits
>50% van opgesteld asvermogen heeft automatische toerenregeling
Fregel;koel
=
0,50
INSTALLATIE E - VERLICHTING Energie-
Pverlichting armatuur
sector
[kW]
[W/m²] afzuiging
A.1
160,82
Verlichtings-
Regeling verlichting
vertrekschakeling
EPU, NPR 2917 V2.1
in >= 70% Ag
25,00 ja
sector A.1 / 1
aanw.detectie
nee
Ag;sec
Tdag
Tavond
Fvl;avond
Qprim;vl;sec
[m²]
[-]
[-]
[-]
[MJ]
6433,0
2700,0
200,0
0,5
3970154
Averl
Adagl
Akunstl
Fregel;kunstl
Fregel;dagl
[m²]
[m²]
[m²]
[-]
[-]
Qprim;vl [MJ]
6433,0
0,0
6433,0
0,90
0,90
3970154
10 mei 2012 - 12:17 / Q/Q=0,937 blz. 3
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
OVERZICHT EISEN ENERGIEPRESTATIECOËFFICIENTEN Omschrijving
: EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
Datum
:
1 januari 2009
EPC-eis;woon
[-] :
0,80
Cepc;woon
[-] :
1,12
Cg;toel
[-] :
330,00
Cverlies;toel
[-] :
65,00
CV
[-] :
135,00
Ckoel
[-] :
4,00
Yverlies
[-] :
1,20
YV
[-] :
1,25
Ykoel
[-] :
3,00
Gebruiksfunctie
EPC-eis
Winkelfunctie
Cepc
Uv;min
[-]
[-]
[dm³/s·m²]
2,60
1,10
0,50
RESULTATEN - INFORMATIEF CO2-emissie
392553 kg
RESULTATEN - ENERGIEPRESTATIEGEGEVENS Verwarming
Qprim;verw
1337998 MJ
Ventilatoren
Qprim;vent
468164 MJ
Warmtapwater
Qprim;tap
Pompen
Qprim;pomp
131959 MJ
Koeling
Qprim;koel
405242 MJ
Bevochtiging
Qprim;bev
0 MJ
Verlichting
Qprim;vl
Comp. PV-cellen
Qprim;pv
Comp. WK
94957 MJ
3970154 MJ 0 MJ
Qprim;comp;WK
0 MJ
Qpres;woon
0 MJ -----------------
Totaal
Qpres;tot
6408474 MJ
Qpres;toel
6845910 MJ
Qpres;tot / Qpres;toel
=
0,937
Ag;verw
=
6433,00
Averlies
=
2000,00
Gebruiksfunctie
=
Winkelfunctie
Epc-eis
=
2,60
Epc
=
2,43
Epc voldoet wel aan eisentabel :
EPC-eisen Bouwbesluit 1 januari 2009
EPU, NPR 2917 V2.1
+
10 mei 2012 - 12:17 / Q/Q=0,937 blz. 4
NEN, NPR 2917
EP Utiliteitsgebouwen
RESULTATEN - AANDACHTSPUNTEN Indeling gebouw De gemeenschappelijke ruimte "a·2" is niet aangewezen op twee of meer gebruiksfuncties.
Bouwkundige gegevens Let op, er is een meer nauwkeurige methode voor de bepaling van de infiltratie.
EPU, NPR 2917 V2.1
10 mei 2012 - 12:17 / Q/Q=0,937 blz. 5