Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 1
Robbanásbiztonság-technika: gyújtóforrás elleni védelem a teljes élettartam során
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 2
Főbb tűzesetek gyújtóforrásai – (Európa – 2000 - 2014) Motorok villamos kábelezései Dohányzás Súrlódás (csapágyazás – tört elemek) Túlmelegedett alkatrészek (magas hőmérséklet) Forró felületek (hőképződés – bojler, fényforrás, stb.) Égő felületek (pl. kézilámpa nem megfelelő alkalmazása, stb.) Szikra Spontán öngyulladás (szemét, stb.) Vágás, hegesztés (szikra-, ív és hőképződés, stb.) Kölcsönhatás (szomszédos tér begyulladása) Gyújtogatás (rosszindulatú tűzgyújtás) Mechanikai szikra (daráló, zuzó, stb.) Olvasztott anyagok (olvadék) Kémiaia reakció (felügyelet nélküli folyamatok) Sztatikai feltöltődésből eredő szikra (felhalmozott energia kisülése) Villám (ahol levezetők nem kerülnek alkalmazásra) Egyéb
23% 18% 10% 8% 7% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1%
Szumma:
100%
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 3
robbanásbiztonság-technika - gyújtóforrások megoszlása (korábbi tanulmány) villamos készülékek 3,5% ismeretlen 11,5% izzó parázs
9%
sztatikus elektromosság súrlódás
9% 9%
tűz forró felület
8% 6,5%
öngyulladás hegesztés
6% 5%
mechanikai szikrák más
30% 2,5%
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 4
Lehetséges gyújtóforrások (MSz EN 1127-1:2012 szerint) Forró felületek Mechanikus szikrák Láng, forró gázok Elektromos szikra Kóbor elektromos áram és a katódos védelem Sztatikus feltöltődés Világitás Elektromágneses hullámok
ATEX 94/9 Direktíva (8/2002 GM rendelet) értelmében gyújtóforrás jelenléte nem megengedett
Ionizáló sugárzás Nagyfrekvenciás sugárzás Ultrahang Adiabatikus kompresszió Kémiai reakciók Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 5
Forró felületek
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 6
Mechanikus szikrák
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 7
Láng - forró gázok
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 8
Elektromos szikra
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 9
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 10
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 11
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 12
Értelmezzük: Lehetséges gyújtóforrások (MSz EN 1127-1:2012 szerint) Forró felületek Mechanikus szikrák Láng, forró gázok Elektromos szikra
Ex Fórum 2014 Konferencia
előfordulás Fűtött csövek, villamos készülékek tokozása autogén hegesztés, kipufogógázok abrazív vágás, tűzköves gázos öngyújtó Elektromos szikra csatlakozáskor és a kötés bontásakor
Kóbor elektromos áram és a katódos védelem
Kúszóáramutak, rövidzár
Sztatikus feltöltődés
Szikra kisülés, korona kisülés
Világitás
Nem megfelelő fényforrás
Elektromágneses hullámok
Indukciós fűtés, mobiltelefon
Ionizáló sugárzás
Vaku, lézer
Nagyfrekvenciás sugárzás
x-sugarak, uv-sugarak
Ultrahang
Ultrahangos tisztítás, ultrahangos vizsgálatok
Adiabatikus kompresszió
Kompressziós hő, lökőhullám
Kémiai reakciók
Exotherm folyamat
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 13
gyújtóforrás
Védelmi intézkedés
Nyílt lángok
Elegendő tér biztosítása: nyílt láng és éghető anyagokkal működő folyamatok között Érzékelő rendszer kiépítése nyílt láng lezárására éghető gázok és gőzök érzékelése esetében
Cigaretta, gyufa
Dohányzó terek kialakítása
Hegesztésből, vágásból származó szikrák
Nyílt lánggal való munkafolyamatok engedélyezésének kidolgozása
Forró felületek
Vákuumos lepárlásnál, szárításnál a magas hőmérsékletek minimalizálása Magas hőmérsékletek kialakulásának műszeres korlátozása azoknál a készülékeknél, amelyek magas hőmérsékleten működnek Meleg felületek teljeskörű (zárt) szigetelése Forgó részek teljeskörű karbantartása annak érdekében hogy elkerüljük a hőképződést súrlódásból, eltolódásból, laza alkatrészekből, szalag csúszásból, stb.
Forró technológiai tartályok
SIS rendszerek alkalmazása, hogy elkerüljük technológiai hőmérsékleteket, melyek az öngyulladási hőmérséklet fölött vannak szigetelés
Légtér fűtő berendezések
Ex Fórum 2014 Konferencia
Tanúsytott berendezések alkalmazása, a zónabesorolásnak megfelelő kivitelben
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 14
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 15
gyújtóforrás
Védelmi intézkedés
Villamos készülékek és világítás
A zónabesorolásnak megfelelő kivitelű berendezések alkalmazása
Exotherm felfutó reakciók
Kémiai reakciók alapvető ismerete – hőstabilitás vizsgálat SIS rendszerek alkalmazása a exotherm felfutó reakciók megfelelő vezérlésére pl. vészhűtés, levegő elszívás, stb.
Spontán égés vagy felfűtés
El kell kerülni hogy piroforos anyagokat érintkezésbe lépjenek oxidálószerrel (pl. az oxigén a levegőben); Termikus stabilitás adatok alkalmazása
Adott anyagok teljeskörű ismerete (kezelés, szállítás, tárolás)
Súrlódásból eredő szikrák és melegedés
Ex Fórum 2014 Konferencia
Mozgó elemek kenése, megfelelő karbantartás
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 16
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 17
Gyújtóforrások
Védelmi intézkedések
Direkt szikrázás
Gépek és berendezések karbantartása, ahol a szikrahatás is várható Nem szikrázó szerszámok alkalmazása a szikrahatás csökkentése érdekében – különösen ott, ahol a MIE nagyon alacsony érték
Villamos készülékek okozta szikra
Robbanásbiztos kivitelű pl. gyújtószikramentes berendezések alkalmazása
Elektrosztatikus feltöltődés
Vonatkozó szabványok, irányelvek alkalmazása – azok betartása Berendezések, csövek EPH-ba kötése, földelése Nem vezetőképes műanyag csövek és szerelvények alkalmazását kerülni kell
Adiabatikus kompresszió
Éghető anyagok kompresszióját kerülni kell, anyagok öngyulladási hőmérsékletet nem szabad túllépni
Villámcsapás
Villámvédelmet kell telepíteni pl. kültéri tartályparkok és lghető anyagok tárolását biztosító rendzerek esetében
Járművek
Robbanásbiztos kivitelű autó alkalmazása
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 18
Járművek – robbanásbiztos kialakítás Type of protection (2G/2D/M2)
Type of protection (3G/3D)
Villamos motor Ex “e” – AC motor
Ex “e” – AC motor
Szolenoid szelepek Ex “m”
Ex “n”
Érzékelők, átalakítók, mikrokapcsolók Ex “i” / Ex “e”
Ex “i” / Ex “n”
vezérlés
Ex “i”
Ex Fórum 2014 Konferencia
Ex “i” / Ex “n”
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 19
- MSZ EN 1127-1:2012 (ATEX Direktíva) kimondja, hogy a teljes élettartam során a robbanásbiztos (gyújtószikramentes) állapotot fenn kell tartani - MSZ EN 1127-1:2012 szerinti megfelelést igazolni kell az összes telepített berendezés (villamos és nem villamos), illetve a technológiai környezetre vonatkozóan 5 lépés: - Robbanásveszélyes környezet beazonosítása, illetve a robbanásveszélyes környezet létrejöttének gyakoriságának megállapítása - gyújtóforrások beazonosítása, azok gyakoriságának megállapítása - esetleges robbanás hatásának felmérésre - rizikó kiértékelése a szükséges védelmi szint megvalósítása érdekében - szükséges védelmi szint megállapítása
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 20
Képlet: R=P*C*D R – rizikó P – veszélyességi tényező C – tényező, h adott veszély mekkora kárt okoz D – kár tényező (több paraméter együttes figyelembevétele) ---------------------------------------------Konkrét példa: Ld. következő ExFórum hírlevél
Ex Fórum 2014 Konferencia
2014. május 13. ☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 21
a b c d e
normál működés közben előrelátható meghibásodás közben ritka meghibásodás közben nem Ex vizsgálat indoka
Ex Fórum 2014
Konferencia
b c d e
ritka meghibásodás közben nem Ex készülék kategória a gyújtási veszély figyelembe-vételével szükséges korlátozások
a előrelátható meghibásodás közben
intézkedések a gyújtóforrás aktívvá válásának megakadályozása érdekében a b c normál működés közben
műszaki dokumentáció
gyújtási veszély meghibásodás frekvenciájának vizsgálata további intézkedés nélkül
idézet a vonatkozó szabványból, irányelvből, direktívából
1
intézkedés leírása
b
mi okozta a veszély kialakulását?
No. a
potenciális gyújtóforrás
Lehetséges irány: MSz EN 15198:2008 2 meghibásodások gyakorisága további intézkedésekkel f
1 2 3 4
5
2014. május 13.
☺ robbanásbiztonság-technika haladóknak ☺ 22
Fokozott felelősség: - Üzemeltető - EBK - munkavállaló - alvállalkozó - beszállító
Ex Fórum 2014 Konferencia