LÉTESÍTMÉNY ENERGIA AUDIT PÉLDÁK
A LEGUTÓBBI MÁSFÉL ÉVTIZED GYAKORLATÁBÓL, FRISS EU IRÁNYELV, ÉS SZABVÁNYOK DR. EMHŐ LÁSZLÓ
[email protected]; www.mti.bme.hu c. egyetemi docens BME Mérnöktovábbképző Intézet ügyvezető igazgató EMTECH-S Kft.
ESP ENERGIAHATÉKONYSÁG SZAKMAI FÓRUM, ENERGIA HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE TÉMAKÖR
Győr, 2012. október 30. 1
„Hölgyeim és uraim, az elkövetkező 4,5 milliárd év alatt energiaválság nem várható … a Nap gondoskodik erről”
Oláh György, BME kémiai Nobel-díjas
2
Nigériai diákok esti tanulása Thomas Friedman , NY Times (2010 dec.) 3
Dél-Afrikai óriásplakát amerikai, európai, és magyar olvasata: a.) új szputnyik b.) „pengének maradni” c.) határozottan lépni a nulla energiás épületek felé, U-tényezők Thomas Friedman , NY Times (2010 dec.)
4
1 .1. táblázat 1.1. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények optimális tervezete (2011), kivonat (BME Mérnöktovábbképző Intézet tananyagából)
Épülethatároló szerkezetek
A hőátbocsátási tényező követelményértéke Um [W/m2K]
2012
2015
2019
Homlokzati fal
0,30
0,24
0,20
Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró
1.30
1.15
1.00
Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyilászáró
1,50
1,40
1,30
Tetősík ablak
1,40
1,25
1,10
Talajon fekvő padló (új épületeknél)
0,40
0,30
0,25
Az új 7/2006 TNM rendelet 2013. január 9-étől hatályos megfogalmazásában is marad a 0,45-1,60-2,00-1,70-0,50 W/m2K érték!!! 5
TARTALOM: •
ELŐZMÉNYEK, BEVEZETÉS
A) LÉTESÍTMÉNY ENERGIA AUDIT PÉLDÁK B) FRISS EU IRÁNYELV ÉS SZABVÁNYOK a.) Energia hatékonysági irányelv (EED) b.) EN és MSZ EN ISO szabványok b.1) vertikális/egymásra épülő szabványkör ↑ b.2) horizontális/egymást kiegészítő szabványkör →
•
ÖSSZEFOGLALÁS 6
• ELŐZMÉNYEK, BEVEZETÉS • 2012. május 8-i előadásban „Energia audit, mint az energiahatékonyság javítás kottája” vezérfonal mentén az alábbi fő fejezetekben vettük sorra ennek a fontos műveletnek a lényegét – – – – –
az energia audit fogalma az energia audit felhasználás múltja, jelene, jövője az energia auditálás módszertana az audit felépítése mint kotta az energiahatékonyság növeléséhez
• Tekintsünk át egy-két diát a fentiekről néhány friss kiegészítéssel: 7
„5. AZ ENERGIA AUDIT FELÉPÍTÉSE •
•
Összegzés a megrendelő cég/intézmény vezetése számára. Az ajánlások és költség-, és energiamegtakarítások rövid összefoglalása Bevezetés: Az energia átvilágítás célja A folyamatos energiaköltség-, „kézbentartási” program szükségessége, vagy audit ismétlés 4-5 évente (Ez az intervallum az új EU Energiahatékonysági Irányelve (EED) szerint kötelezően 3 év! (l. később!))
•
A létesítmény leírása Nagyság, épületszerkezet (pl. WinWatt épületenergetikai szoftver segítségével), elrendezés, üzemelési órák Berendezési jegyzék műszaki adatokkal, stb.” 8
„7. ÖSSZEFOGLALÁS Az energia audit – mint egy ciklus-, azaz körfolyamat indítódokumentációja – „kotta-szerűen” végigvezeti a tervezőt, a műszaki ellenőrt, a kivitelezőt, a beszabályozót az energiafolyamat korszerűsítésén az átadásig. A gyakorlatban és elméletben is jól felkészült auditor felelőssége az audit hibátlan, jól áttekinthető kimunkálása. Ha emellett még figyelembe veszi a szintén győri kötődésű Pattantyús BME professzor által idézett Guillet francia professzor jótanácsát, azaz hogy „A jó vezető mérnök csak az lehet, akinek lelki és szellemi képességei a következő arány szerint oszlanak meg: 50 % erkölcsi erő, 25 % általános műveltség, 25 % szaktudás”, akkor elmondhatja magáról, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy hosszú ideig és megbecsülten tevékenykedhessen kedvelt energetikai pályánkon. 9
Fontos kiegészítés: az energia auditban (és az épületenergetikai tanúsításban is) mindig ellenőrzött adatokkal dolgozzunk!
Demosztenész philippikák (kr.e. 340), Descartes (17. század), Marx (19. század): Történelmi kórusban: „Mindenben kételkedj””
”
10
Descartes, a filozófus, matematikus és fizikusról elnevezett utca táblája a Párizsi Műszaki Egyetem előtt 11
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) párizsi „A+” energia osztályba sorolt épületében már nem a fosszilis energia jövője a legfontosabb, hanem az energiahatékonyság és a megújuló energiák használata!
12
„Éjfélkor Párizsban” 13
„Éjfélkor Párizsban” 2. 14
„Éjfélkor Párizsban” 3. 15
A) LÉTESÍTMÉNY ENERGIA AUDIT PÉLDÁK, SZEMPONTOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI TANULSÁGAI 1. Kisvárosi rendelőintézet (1998) 2. Kisvárosi polgármesteri hivatal (1999) 3. Kisvárosi általános iskola (2000) 4. Szaniteráru gyár (Erdély, 2001) 5. Rába-Holding telephelyek (2002) 6. Hazai nagyvárosi bevásárlóközpont (2004) 7. Alumínium termék gyár (2006) 8. Nemesacél berendezések gyára (2007) 9. Nagyvárosi Iroda-, és laborépület (2010) 10. Iroda-, és raktártelep (2011) 11. Nagy-, és középnagy-városi irodaépület-pár (2012)
16
1. KISVÁROSI RENDELŐINTÉZET ENERGIA AUDIT SZEMPONTJAI (1998) Beépített alapterület 732m² Fűtött térfogat 2250 m³ Éves energiafelhasználás villamosenergia 12 MWh földgáz 21.450 m³ (~300 kWh/m²a) Víz 687 m³ 1975-77-ben épült téglaépület, részben régi külső üvegezett nyílászárókkal, 90/70°C radiátorfűtés gázkazánnal, illetve gáz/olaj kazánnal, szobatermosztát szabályozással. HMV ellátás gáztüzelésű melegvíztárolóval. 17
Megtakarítási lehetőség: a.)
b.)
fűtés programozható időjárásfüggő szabályozással, megtakarítás: 25 eFt/év, beruházási költség: 450 eFt, egyszerű megtérülés: 18 év külső üvegezett nyílászárók korszerűsítése: javítással U = 3 W/m²K-re, éves megtakarítás: 79 e Ft, beruházási költség: 1.860 eFt, megtérülés: 23 év ablakcserével U = 2,5 W/m²K-re, éves megtakarítás: 95 eFt beruházási költség: 4.960 eFt megtérülés: 52 év 18
2.)
KISVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL (1999) Beépített alapterület:
4280 m²
Fűtött térfogat: 19.050 m³ Éves energiafelhasználás: villamosenergia: 88 MWh földgáz : 340 m³ termálvíz: 1945 GJ (~150 kWh/m²a) 1974-ben létesített vasbetonvázas épület, tégla kitöltő falazattal. 1991-ben külső üvegezett nyílászáró cserét hajtottak végre rajta. Fűtés termálvízzel, tartalék olaj és gázkazánnal, radiátor hőleadók termosztatikus szabályozó szelepekkel. Megtakarítási lehetőség: időjárásfüggő gázkazán szabályozás, megtakarítás: 102 eFt/év, beruházási költség: 400 eFt, egyszerű megtérülés: 3,9 év 19
3.) KISVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGIA AUDIT SZEMPONTJAI (2000) •
•
•
alapterület: 3920 m² fűtött térfogat: 13.150 m³ tégla és panel épületszerkezet Éves energiafelhasználás: villamos energia: 5400 kWh földgáz (konyha): 1.927 m³ távhő: 1.965 GJ/~140 kWh/ m²a víz: 827 m³ fajlagos hőveszteség: 22 W/ m³ Fűtés: 110/80°C távfűtés 90/70°C radiátoros helyi fűtés egységes fűtés: tantermek, szociális rész, tornaterem, gondnoki lakás É-D-i tájolás szerint nincs megosztás: túl- és alulfűtött részek Alapadatok:
20
• Javaslatok: – tornaterem és gondnoki lakás leválasztás külön szabályozás (egyszerű megtérülés 18,4 év) – éjszakai és hétvégi leszabályozás (egyszerű megtérülési idő 6,7 év) – üvegezett nyílászáró felújítás (egyszerű megtérülés 19 év) – ugyanez cserével (egyszerű megtérülés 32 év)
21
4.) SZANITERÁRUGYÁR ENERGIA AUDIT SZEMPONTJAI (Erdély, 2001) Főbb energiamegtakarítási lehetőségek és költség adatok: Energiamegtakarítás
Beruházás (USD)
Megtakarítás (USD/év)
Megtérülé s (év)
1.
Energiazgazdálkodási rendszer
219.615
106.987
2,1
2.
Gőzrendszerek megszüntetése
95.082
40.769
2,3
3.
Forróvíz kazánok hatásfok növelése
126.500
59.976
2,1
4.
48.921
16.220
3,0
5.
Forróvíz és technológiai rendszer szétválasztása Hatékony épületfűtés
140.453
56.775
2,5
6.
Hőhasznosítás égető kemencéből
301.080
126.990
2,4
7.
Hőhasznosítás porlasztva szárítóból
371.953
104.587
3,6
8.
Villamos/sűrítettlevegő rendszer racionalizálás Új kútrendszer kiépítése
384.795
141.882
2,7
50.966
21.541
2,4
557.764
182.229
3,1
9.
10 Gázmotor rendszer létesítése
22
5.) RÁBA HOLDING Rt 5 TELEPHELYÉNEK AUDIT SZEMPONTJAI (2002)
ENERGIA
• Éves energiaköltség: 2,252 milliárd Ft • 40 %, azaz 901 mFt megtakarítható • Javaslatok: – – – – – – – – – – – – –
forróvíz kazánok (a gőz helyett) fűtési távvezeték hőszigetelés pótlás égtáj szerinti fűtőrendszer szétválasztás épület-, és létesítmény-felügyeleti rendszer távfűtés gőzről forróvízre fűtőrendszer gőzről melegvízre, vagy gáz sötéten sugárzókra villamos motorok fordulatszám szabályozása magas hatásfokú villamos motorok hővisszanyerés sűrítettlevegő kompresszorokból légoldali rövidzárás megszüntetése szezonális felkészülési terv és végrehajtás kapcsolt hő-, és villamosenergiatermelés gázmotorokkal helyi-, egyben Központi Energia Tanács létrehozása 23
6.)
HAZAI NAGYVÁROSI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ENERGIA AUDIT SZEMPONTJAI (2004) A létesítmény éves energiaszámlája 2003ban 430 mFt volt villamosenergiára, míg földgázra 44 mFt (a vonatkozó táblázatok a következő három oldalon láthatók)
24
Ésszerűsítések a berendezések, rendszerek változtatása nélkül Ésszerűsítés megnevezése
Ésszerűsítés lényege
Megtakarítás
a)
Átmeneti, majd végleges energia stratégia kialakítása az alábbi területeken
Kereskedelmi, látogatottsági menetrendhez alkalmazkodás
mint alább!
b)
Világítási program módosítás
7:00-9:30 között 2/3 lux értékű megvilágítás
3%
c)
Légkezelők és más szellőzőberendezések, szivattyúk program módosítása
Menetrend módosítás, üzemóra szám csökkentés
10 %
d)
Hűtés program módosítás
Indulási, leállási idők változtatása, hűtőtornyos szabadhűtés +7°C alatti külső hőmérsékleteknél
2%
e)
Fűtés program módosítás
Későbbi kazán üzemindulás, a légkezelőkkel harmonizálva
f)
Nyári éjszakai előhűtés (természetes, mesterséges)
Ennek kiterjesztése,megszervezése, koordinálva az őrző-védő szolg.-tal
g)
Felelős energetikus beállítása, energiatanács létrehozása és működtetése
Napi folyamatos energetikusi szolgálat, havi egyszeri operatív energia-tanács ülés
Összesen:
5%
5%
25 %
25
Ésszerűsítések pénzügyi befektetésekkel Ésszerűsítés megnevezés
Ésszerűsítés lényege
a)
Közös területek energiafogyasztásának önálló mérése
Az eddigi maradvány elv feladása, pontos mérés szerinti arányos költségszétosztás
4-8 %
b)
Túlnyomásos szellőzőberendezés kialakítása
Új légkezelők beállítása, az infiltráció és porszennyeződés megszüntetése
1-3 %
c)
Szivattyúk fordulatszám szabályozása
Villamosenergia megtakarítás
1-3 %
d)
Ventilátorok fordulatszám szabályozása
Villamosenergia megtakarítás
1-3 %
e)
Hűtés osztó-gyujtó optimalizálás
Többlet hűtésigény elkerülése, az egyenletes zóna biztosításával
3%
f)
Mozgólépcsők automatikus indítása, leállítása
Villamosenergia megtakarítás
4%
g)
Épületfelügyeleti rendszer optimálisra bővítése
Hatékony programozáshoz
3%
Várható megtakarítás
26
Ésszerűsítés megnevezés
Ésszerűsítés lényege
h)
Távműködtetett szellőző ablakok éjszakai előhűtéshez
Természetes hűtés
i)
Forgóajtók beépítése
Infiltráció csökkentése
1-3 %
j)
Megújuló energiák felhasználása
Hőszivattyú, napkollektor, bemutató szélgenerátor
3-5 %
k)
Folyadékhők kondenzátorhő hasznosítása
Használati melegvíz előmelegítésére
3-5 %
l)
Kogenerációs-trigenerációs energiatermelés
Gázmotor+generátor csoporttal
3-5 %
m)
Tüzelőanyag-cella
Tartalék áramforrásként, energiatudatos arculat megjelenítéseként
Összesen:
Várható megtakarítás
2%
29-47 %
27
•7.)
NEMZETKÖZI ALUMÍNIUM TERMÉKET ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM ENERGIA AUDIT SZEMPONTJAI (2006) Az üzem éves energiaszámlája 2007-ben 3,5 mUSD, 35 éves épületek, 1-5 éves technológiák, barnamezős beruházás Energiamegtakarítási lehetőségek Leírás
sorsz.
Megtérülési idő (év)
IRR [%]
NPV (MFt)
1.
Ablak hőszigetelése
9,5
23,2
3,9
2.
Fal hőszigetelése
4,1
-
-
3.
Tető hőszigetelés
41,0
-
-
4.
Ablakcsere
20,5
-
-
5.
Épületfelügyeleti rendszer
2,5
41,4
41,4
6.
Lenyomó-ventilátor
0,7
368,5
14,4
28
sorsz.
Leírás
Megtérülési idő (év)
IRR [%]
NPV (MFt)
7.
Kemence hővisszanyerés
1,5
-
-
8.
Olajköd leválasztás visszakeringtetés
5,2
-
-
9.
Sűrített levegő szivárgás csökkentés
0,4
384
61,0
10.
Saját levegőkompresszor
1,6
63
75,4
11.
Saját hűtött víz ellátás
0,5
282
267,6
12.
Öltöző világítás automatikus szabályozás
2,6
-
-
13.
Csarnok világítás automatikus szabályozás
2,6
40
13,1
14.
Egyszeri rendkívüli karbantartás
1,4
-
-
15.
Energia Tanács, energetikus alkalmazása
0,05 (!)
-
-
Megjegyzés: IRR > 13 %, NPV pozitív, így a javaslatok megvalósítása gazdaságilag előnyös; a nagyobb IRR-hez tartozó javaslat gazdaságosabb a kisebbhez tartozónál!
29
8.) HAZAI NEMZETKÖZI NEMESACÉL ALAPANYAGBÓL ENERGETIKAI BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ ÜZEM ENERGIA AUDIT SZEMPONTJAI (2007) • Az üzem 459 mFt energia költségből a villamosenergia 362,5 mFt-ot, a földgáz 85,5 mFt-ot, míg a víz 11 mFt-ot tett ki. • Gyártási és korszerűsítési tevékenységhez • Gázturbinák iránt csökkent a kereslet, megújulókat hasznosító szélgenerátorok, napelemek, tüzelőanyag cellák iránt ellenkező a tendencia, régebbi gyártmányaik korszerűsítésére is. • Az energia költségek a termelési költségek 1 %-át teszik ki • A cég világszerte az ÜHG kibocsátás 1 %-os csökkentését tűzte ki célul • Társcégeik egymással versengenek ebben 30
• Ellentmondás, hogy sok munkagép használt, esetleg többször felújított • Különleges igény a 47 MW teljesítményű típus gázturbinák heti egyszeri 8 órás házi, majd 1 órás ügyfél jelenlétében zajló átadási tesztje, melynek során 5400, illetve 9800 Nm³/h gázfogyasztás lép fel - a csúcs vételezés 13.400 Nm³/h néhány percre – míg a feltöltés két héten át 185 Nm³/h tároló tartály 25 bar nyomáson, a tárolás 150 bar nyomáson és a kisülés 50 bar nyomása mellett.
31
A 18 összes korszerűsítési javaslatból a legjobb 13-at az alábbi táblázat eredményei alapján értékelhetjük: IRR (%)
NPV (M Ft)
Egyszerű megtérülés (év)
1. Energiatudatosság
∞
71,02
0,09
2. Energia Tanács, energiagazdálkodási rendszer
∞
35.51
0,09
3. D-E-G épület téli frisslevegő csökkentés
206,9
9,46
0,83
4. Jenbacher teszt gázellátás optimalizálása
563,5
46,64
0,08
60,1
1,89
1,94
115,6
7,60
0,97
7. D-E-G épület lenyomó ventilátor
17,4
9,96
5,32
8. D-E-Gépület világítás automatikus szabályozás
52,9
29,67 %
1,75
1232,0
64,61
0,31
2,1
-531,25
26,29*
11. 0,5 MW kogenerációs gázmotortelep
23,7
72,91
3,46
12. 3,2 MW saját kogenerációs gázmotoros erőmű
21,3
241,91
3,63
13. 3,2 MW saját trigenerációs gázmotoros erőmű
14,2
59,86
5,01
No
Megnevezés
5. Villamos teljesítménylekötés optimalizálása 6. Fitness terem világítás, fűtés, szellőzés
9. Sűrített levegő rendszer szivárgáscsökkentés 10. LM 6000 teszt gázellátás optimalizálása
* De szükség van rá!
32
Gazdaságosság: A gázturbina teszt gázellátás optimalizálását kivéve látható, hogy valamennyi projekt pozitív nettó jelentértéket eredményez és az IRR értékek a legtöbb esetben messze meghaladják az elvárt 13 %-os értéket. Így megvalósíthatóságuk kizárólag gazdasági szempontból is javasolt, az IRR fentről lefelé haladó sorrendjében.
33
Környezetvédelmi szempontok: Az egyes megoldások kölcsönhatásai miatt a gazdaságosság javulásával az ÜHG kibocsátása növekszik. A gázmotorok nélküli 1.786 t kibocsátás csökkenéssel szemben a gázmotorokkal már i j e s z t ő 10.510 t kibocsátási növekmény jár együtt, így itt tulajdonosi mérlegelést javasoltunk a gazdaságossági, illetve a környezettudatosság között! (Megtörtént…)
34
9.) IRODA-, ÉS LABORÉPÜLET HŐENERGIA ELLÁTÁSI AUDIT SZEMPONTJAI (2010) • A hetvenes években épült létesítmény a szomszédos erőműből kapott hőenergiát 280°C±20°C, illetve 7,1 bar (abs) ±1,5 bar gőz formájában. Ezt a ma már túlzott paramétert annak idején autóklávokhoz kötötték le. • A kondenzátum egy része visszajutott az erőműbe, más része állandó jelleggel a közcsatornába, a jelentős maradék pedig elszivárgott az egyre több épületben erősen korrodált „valamikori csővezetékek” lyukain (!)
35
• Az épületek fűtését gőz, illetve fokozatosan már 90/70°C hőfokparaméterű melegvízellátás látta el, a HMV ellátás itt gőz/víz építőelemes, illetve lap-hőcserélőkkel történt. • Az épületek nagy részében „érzésre történő” kézi (!) szabályozással adagolták a gőzt a gőz víz hőcserélőkre, máshol már DDC-rendszerű külső hőmérsékletet követő rendszer gondoskodott az előszabályozásról. • Termosztatikus radiátorszelepek az épület sok szintjéből csak egy épület egy szintjének egy részén (!) voltak • A 2009. évi hőenergia költség 89 mFt volt, ebben 23,5 mFt gőzrendszeri veszteség, amihez még szekunderköri 15 % túlfűtési és újra beszabályozottság hiányából 10 % veszteség is hozzájárult.
36
A HMV-hez is túlzottan magas gőzparaméterek és a 40 éves épületszerkezetek és állapotuk miatt további 15,0 % – U=1,5 m²K hőátbocsátási tényező a külső falakra a mai 0,45 W/ m²K-vel szemben, a külső nyílászáróknál pedig 4-5 W/ m²K, a mai 1,6 W/ m²K-vel szemben –, így összesen 59,00 mFt, azaz 66,3 % összes veszteséggel lehetett számolni. A pontosan számított megtakarítási lehetőség az egyes megoldásokkal 59 – 68 – 67 mFt-ra adódott.
37
A megvizsgált változatok „a meglévő hőenergia ellátó rendszer primer oldalon forróvizesre, szekunder oldalon teljesen melegvizesre történő átalakítása” fő-irányban három optimum-közeli rendszert adott: A három megoldás fő gazdasági paraméterei: Megoldás Paraméter
Távfűtés
Gázkazánok
Gázkazán és távfűtés
Beruházási költség
85,3 mFt
132,0 mFt
100,5 mFt
Éves megtakarítás
59,0 mFt
68,3 mFt
56,7 mFt
Egyszerű megtérülés
1,45 év
2,02 év
1,77 év
Belső megtérülési ráta Nettó jelenérték
69,3 %
44,5 %
64,5 %
237,5 mFt
183,0 mFt
222,2 mFt
Gazdaságilag és helyigény szerint is a távfűtéses megoldást választotta a tulajdonos, ezt valósították meg.
Győri Szovaterm – kompakt hőcserélő egységekkel (egészen, részben) 38
4.,3.,3/A,2. épületektől
5. épülettől
5/A. épülettől
7. épülettől
11. épülettől
11/A, 11/B. épületektől
10. épülettől
13. épülettől
13. épülethez
10. épülethez
11/A,11/B. épületekhez
HMV előre
HMV
11. épülethez
Szek. e.
5/A. épülethez
Fűtés
7. épülethez
Pr. előre a távhő hálózatról
5. épülethez
125 °C
4.,3.,3/A,2. épületekhez
Forróvíz távfűtéses megoldás hőközponti kapcsolási terve
"C" "C"
HMV tároló
Tág. tartály 1
Tág. vez.
2"
vagy 3 4"
Szek. v.
150 kW
tartalék
1250 kW
70 °C
HMV cirk.
Pr. vissza a távhő hálózatra
a
b
c
tartalék
Hidegvíz "D"
e
d
f
g
g
f
osztó
e
d
c
b
a
gyűjtő
"A"
"B"
"C"
"D"
Csatlakozás a FŐTÁV rendszerre
125 °C Pr. előre a távhő hálózatról
Fűtés
Szek. e.
HMV előre hálózatra
HMV
"A" "C"
HMV tároló töltés
Tág. tartály 1
Tág. vez.
2"
vagy 3 4"
Hidegvíz hálózatról "B"
70 °C Pr. vissza a távhő hálózatra
GJ
1250 kW
Szek. v.
150 kW
HMV cirk. rendszerből
Kombinált nyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó.
BERLINI KFT. HŐENERGIA ELLÁTÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY EMTECH-S KFT. 2132 GÖD, NYÁR u. 8.
[email protected];
[email protected]; (20) 458-6695
6.1. MEGOLDÁS: FORRÓVÍZ TÁVFŰTÉSRŐL, PRIMER HŐFOGADÓ ÉS HŐKÖZPONT KAPCSOLÁSI SÉMA EN - 4
2010. MÁJUS 10.
39
40
41
42
43
44
10.) IRODA-, ÉS RAKTÁR- LÉTESÍTMÉNYEK HŐELLÁTÁSI ENERGIA AUDITSZEMPONTJAI (2011) • Elavult, három és fél évtizedes, eredetileg jelentősen, kétszeresen túlméretezett pakura tüzelésű gőzkazánok, amelyeket később 110/70°C hőmérséklet paraméterű forróvíz fűtésre alakítottak át. • Létesítményen belüli távfűtés, központokkal • Gázmotor kiegészítés – az ismert pangás miatt leállítva • A 2002/91/EK, illetve a 2010/31/EU irányelveken is alapuló 264/2008 Kormányrendelet szerint a 100 kWnál nagyobb teljesítményű gáztüzelésű hőtermelőket négyévente, a kapcsolódó fűtési rendszereket egyszer részletesen felül kell vizsgálni, meghatározva a korszerűsítéseket, majd végrehajtva azokat. 45
• Az audit feladatköre itt a következő volt: – a szükséges kazánok nagyságának, teljesítményének meghatározása – a szükséges kazánok számának meghatározása – a kazán(ok) bekerülési költsége – az egyszerű megtérülési idő (!) – ami nem kell a régi gőzös rendszerből • A megrendelői adatszolgáltatás és számításaink szerint a kazántelepen 7,2 MW fűtőteljesítményre van szükség. • Ebből és az épületek fűtött légtérfogatából számítva a fajlagos hőveszteség igen kedvező, 8,38 W/lm³ értékre adódott, amelyet nyilvánvalóan a vegyes használat is indokolja. 46
• Választási teljesítmény lehetőség a megcélzott két kazán esetén: – 1/3 – 2/3 arány – 40 – 60 % – 50 – 50 % →3,6 – 3,6 MW • Figyelembe vett kazángyártók: – UNIFERRO, Zalaszentgrót – VIESSMANN – LOOS/Bosch Group
47
• Alapesetben az utóbbi cég Dreizler égőkkel felszerelt, egyenként 3,7 MW fűtőteljesítményű UNIMAXT-L kazánjait vettük figyelembe.* • A komplett kazántelep beruházási költsége 61,5 mFt • Az éves földgáz költség megtakarítás 15,3 mFt, 94,1/85 %-os hatásfok mellett. • Az egyszerű megtérülés 61,5 mFt/15,3 mFt/év = 4,02 év • ECO füstgáz/melegvíz hővisszanyerővel az új hatásfok 96,5 %, az éves megtakarítás 18,84 mFt, 6,5 mFt többlet beruházási költséggel, 3,6 év egyszerű megtérülési idővel. * Kedvező árfekvésük és gazdagabb felszereltségük miatt 48
11.) NAGY-, ÉS KÖZÉPNAGY-VÁROSI IRODAÉPÜLET-PÁR ENERGIA AUDIT PÉLDA SZEMPONTJAI (2012) A vállalkozási szerződés … sz. mellékletéből: „A és B” irodaépület külső fél által végzendő energia auditja: Feladatok mindkét épületre vonatkozóan:* • Szekunder fűtési rendszer felmérése a fűtési osztó-gyűjtőktől a hőleadókig, beleértve az egyedi hőleadókat is – elemek (hőleadók és egyéb) vizsgálata, erről lista készítése (elhelyezkedés, fűtési kör, teljesítmény, állapot megjelölésével) – hatékonyságnövelési javaslatok kidolgozása, ahol lehetséges
• Decentralizált HMV rendszer felmérése – elemek (bojlerek, vízmelegítők, egyéb) vizsgálata, erről lista készítése (elhelyezkedés, teljesítmény, állapot megjelölésével) – hatékonyságnövelési javaslatok kidolgozása, ahol lehetséges * azok 720 (!) helyiségére, egyenként és szakáganként 49
• Decentralizált hűtési rendszer állapotának felmérése – elemek (hűtőgépek, VRF/V, splitek, fan-coil-ok, egyéb) vizsgálata, erről lista készítése (elhelyezkedés, hűtési kör, teljesítmény, állapot megjelölésével) – hatékonyságnövelési javaslatok kidolgozása, ahol lehetséges
• Épületszerkezet: …. által készített hőkamerás dokumentáció alapján a hőhidas helyekre javítási javaslat kidolgozása költségbecsléssel.
50
ÖSSZEFOGLALÁS A MANAGEMENT SZÁMÁRA Az „A / B” irodaépület különleges energia auditját végrehajtottuk, az arról szóló jelentést elkészítettük és átadjuk. A főbb korszerűsítési javaslatok: 1.) fejezet, a távfűtött „A” épület épületgépészetében (viszonylag jó állapotú rendszerek): Fűtés • beszabályozhatóvá tétele, beszabályozása • szivattyúk, változtatható fordulatszámú szabályozása • termosztatikus radiátorszelepek a D-E épületekbe • kezelési utasítás + fűtés visszaszabályozása éjszakára • jelenlét érzékelő beltéri klímákhoz és világításhoz Melegvíz ellátás • napkollektoros HMV (használati melegvízellátás) Általános • Energia Tanács megalakítása Megtérülési idők • 0,0 – 5,26 év (napkollektor) között, jellemző 1,2 év 51
fejezet, a földgáztüzelésű kazánokkal és villamos fűtéssel ellátott „B” épület épületgépészetében (viszonylag elhasznált, leromlott állapotú rendszerek): Fűtés – túlfűtés megszüntetése – rendszer beszabályozhatóvá tétele, beszabályozása – szivattyúk fordulatszám szabályozása – villamos fűtések kiváltása földgáz alapúra Légtechnika-villamos fűtések kiváltása földgáz alapúra – korszerű VRF/V hűtőrendszer kiépítése az elhasznált, elavult rendszerek helyett Melegvíz ellátás – az A-épületben közvetlen kazánházi HMV ellátás a helyi villanybojlerek helyett Megtérülési idők – 1 ,54 – 11 év között 2.)
52
3.) fejezet, „A” épület épülethatároló szerkezetek – ablak vasalatok javítása – hézagtömítés – a megtérülések nagyságrendjéhez további vizsgálatok szükségesek (-- tetőfödém hőszigetelések) 4.) fejezet, „B” épület épülethatároló szerkezetek – ablakok feljavítása harmadik üvegréteggel – a megtérülések nagyságrendje 3.78-13,25 év
53
Az „A” irodaépület legfontosabb épületgépészeti korszerűsítési javaslatok: No
Energiamegtakarítási lehetőségekből eredő korszerűsítési javaslatok
Becsült beruházási költség (Ft)
Egyszerű megtérülés (év)
közvetl. 509.096 (16.128 kWh)
2.164.630
közvetl. 1.409.113 (256 GJ) 3.594.676 (652 GJ) (1-2-3-4 tételre szétoszlik)
1.063.061 1.868.061 1.680.000
1-4 tételek célszerűen együtt valósíthatók meg!
5.512.918
6.775.752
1,2290 év
5.
Termosztatikus radiátorszelepek 1°C-szal történő alacsonyabb hőmérséklet maximumra állítása
2.156.805
400.000
0,1854 év
6.
Kezelési utasítás kidolgozása, és a-szerint a fűtési hőmérséklet napi visszaszabályozása a 12 órás éjszakai időtartamra, az egyes iroda-használók által
1.797.338
250.000
0,1391 év
1.
Frekvenciaváltók és állandó nyomáskülönbség távadók beépítése a központi keringtető szivattyúkhoz
Éves becsült megtakarítás (Ft*)
2.
75 db radiátorszelep, termosztatikus szelepfej és visszatérő csavarzat
3.
26 pár strang/felszálló beszabályozó szelep pár az A-B épületekhez, az eddigi nem beszabályozhatók helyett
4.
A fentiekkel beszabályozhatóvá tett fűtési rendszer beszabályozása
!
54
No
Energiamegtakarítási lehetőségekből eredő korszerűsítési javaslatok
Éves becsült megtakarítás (Ft*)
Becsült beruházási költség (Ft)
Egyszerű megtérülés (év)
7.
Jelenlét-érzékelő és bekötése a beltéri klíma egységekhez és a mennyezeti f.cső fényforrásokhoz, az üres, de világított, hűtött, azaz energiapazarló szoba-jelenség elkerülésére
598.275
360.000
0,6017 év
8.
Napkollektoros HMV előállítás közvetlenül a mosdó WC- csoportokhoz
2.460.632
12.963.000
5,2681 év
9.
Energia Tanács megalakítása, működtetése
1.797.734
----
0,0 év
* Konzervatív számítással! ** a meglévő villamos forróvíz tárolókkal sorba kötv e, az épületen belül szabadon szerelt, 10 mm vastag hőszigeteléssel ellátott horganyzott acél függőleges csőv ezetékekkel, szerelő kőműves munkákkal, tervezéssel (Rozsdamentes acélcsővel, falba szerelve ugyan ez 20.912.251 Ft + ÁFA, 8,49 év egyszerű megtérülési idővel!)
55
További korszerűsítési javaslatok:
B épület épületgépészet
Fűtés és HMV (a bizonytalan hűtés-klíma nélkül)
Éves megtakarítás
Becsült beruházási költség
Egyszerű megtérülés
8.564 eFt
25.050 eFt
2,925 év
56
„A” épület külső nyílászárók, falazatok: – döntő részét néhány éve, nagyrészt cserélték, jó állapotban vannak, – nemrég felújított műemlék épület 1893-ból, újabb klinkertégla burkolatú épülettel, ezekhez nem lehet hozzányúlni – vasalatuk jó néhány helyen után állítandó, a nyílászárók hézagtömítése megoldandó – a beépítési pontatlanságokból adódó légrések megszüntetendők – mindezekhez pontos, szakszerű hőkamerás, illetve „blower door” mérésekre van szükség 57
„B” épület épületszerkezeti és nyílászáró korszerűsítés: Éves megtakarítás
Becsült beruházás
Egyszerű megtérülés
Külső üvegezett nyílászárók Duplex-Dupló felújítása
1.039 eFt
13.764 eFt
13,25 év
Lábazatok hőszigetelése
18,5 eFt
70 eFt
3,78 év
888,74 eFt
7.447 eFt
8,43 év
Egyéb külsőfali hőszigetelés
58
99.
HELYISÉG azonosító: megnevezés: jellege:
B épület, 3. em. 304. Iroda állandó vagy időszakos tartózkodásra (aláhúzva)
FŰTÉS: rendszere: 80/60°C melegvíz hőleadó(k): ö.v. radiátorok - gyártója, típusa: n/a - mérete: 2 db 500/II-9 - fűtőközege, névleges fűtőteljesítménye: melegvíz - állapot: átlagos - szabályozás, beavatkozó szerv: termosztatikus radiátorszelep, Heimeier - egyéb: - korszerűsítési javaslat: HŰTÉS: rendszere: VRF helyi, beltéri/központi, kültéri: - gyártója, típusa: TOSHIBA S-MMS - mérete: - névleges hűtőteljesítménye: 2,8 kW - állapot: - szabályozás, beavatkozó szerv: - egyéb: 30 W vent. motor telj. - korszerűsítési javaslat: HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV): -helyi HMV termelő: - gyártója, típusa: - névleges fűtőteljesítménye: - állapot: - szabályozás, beavatkozó szerv: - egyéb: - korszerűsítési javaslat:
EGYÉB ÉS MEGJEGYZÉSEK:
Hivatkozás:
(korszerűsítési javaslat)
59
459. HELYISÉG azonosító: „A/C” épület, Pince „P.35” Hőközpont a távfűtésről megnevezés: „P.35.” Hőközpont jellege: állandó vagy időszakos tartózkodásra (aláhúzva) FŰTÉS: A LEGFONTOSABB BERENDEZÉSEK, KÉSZÜLÉKEK, SZERELVÉNYEK: 1.) Primer osztó-gyűjtő az alábbi szerelvényekkel, illetve tartalék csőcsonkokkal: NA80 golyóscsapok, 3-3 db, + 3-3 db tartalék csonk Nyomásmérő, hőmérő 1-1 db 2.) Hőcserélők és szerelvényeik: a) A, B, D, E épületekhez (eddigi áthelyezve): APV N25 DH 10 Q = 425 kW, 110/65°C – 80/60°C A = 9,78 m2 b) Szivattyúpár: WILO IPn65/180-1,5 kW, 5/4 (2 db) NA 125 golyóscsapokkal, viszacsapószelepekkel, iszapleválasztóval c) Reflex Variomat 2-1/60 + VG 400 + 100 N állandó nyomást biztosító egység, gáztalanítással, automatikus vízpótlással d) Osztó-gyüjtővel 1-1 NÁ100, NÁ80, NA 40, NÁ25 + 1 db NÁ15 csatlakozó csonkkal azonos átmérőjű golyóscsapokkal e) Villamos vezérlőszekrénnyel f) C-épülethez (új hőcsérlő): APV N35 MG-16/1 Q = 850 kW, 110/65°C-80/60°C A = 11,2 m2 g) Szivattyúpár: WILO IL 80/220-4/4 (1 db) WILO LPn 80/220- 4/4 ( 1 db) NÁ 150 golyóscsapokkal, visszacsapószelepekkel, iszapleválasztóval h) Reflex Variomat 2-1/60 + VG800 + 200 N állandó nyomást biztosító egység, gáztalanítással, automatikus vízpótlással
60
459/2 i) j) k) l)
m) n) 3) 4)
Osztó-gyűjtővel, egy-egy NÁ150, NÁ125, NÁ100, NÁ 65, NÁ40, NÁ25, két-két NÁ 15 csatlakozó csonkkal, azonos átmérőjű golyócsapokkal. Villamos vezérlőszekrénnyel Szovaterm hőcserélő, a konyha étterem ellátására Szivattyúpár: WILO IPn 65/180-1,5/4 NÁ 80 golyóscsapokkal, visszacsapó szelepekkel, iszapleválasztóval 500 l zárt tágulási tartály Villamos vezérlőszekrénnyel TA-STAF típusú fojtószelepek: 65,3 x 80,125 és 50 mm átmérővel Motoros fojtószelepek: NÁ32 és NÁ50.
61
Programozható radiátor hőfokszabályozó „A” épület 62
Felszálló vezetékek beszabályozatlan beszabályozó szelep-párja „A” épület 63
Nem beszabályozott bypass-szelep „A” épület 64
Nem beszabályozható „beszabályozó-szelep” „A” épület 65
Új éttermi, büfé, és kiszolgáló helyiségek „emeletes” forgódobos hővisszanyerővel ellátott szabadtéri légkezelői („A” épület) 66
Nagykonyhai befúvó és elszívó rendszer hővisszanyerés nélkül „A” épület 67
„B” épület homlokzati részlete 68
Kapcsolódó, nem saját hőkamera felvétel 69
„B” épület homlokzati részlete 2 (ez a felvételi szög nem ad értékelhető hőkamera felvételt) 70
„B” épület utcai homlokzat 71
Kapcsolódó, nem saját hőkamera felvétel 72
„B” épület földszinti sarok 73
Kapcsolódó, nem saját hőkamera felvétel 74
B)
FRISS EU ENERGIAHATÉKONYSÁGI IRÁNYELV ÉS SZABVÁNYOK
Energiahatékonyság, annak fenntartása, növelése: Többek között bizonyos termék: például 1 db Suzuki autó, egy épület, létesítmény, 1m2 beépített alapterületű részének stb. legyártásának, előállításának, illetve élettartama alatti üzemeltetésének fajlagos energiafelhasználása.*
*
Emhő, Flanagan és szakértő társai: EU-rendszerű energia auditor képzés, BME MTI, 1997. óta folyamatosan 75
Az energiahatékonyság fenntartásának, növelésének legfontosabb eszközei: • Hosszabb időtartamú, megfigyelésen, mérésen , energiaszámlák kiértékelésén alapuló, hosszú távú gazdaságossági számítás alapján: energia audit • Hatékony energiagazdálkodás, amely többek között kiindulásként az energia auditban megfogalmazott változtatásoknak a gazdasági hatások közepette legjobb megvalósítását és folyamatos ébrentartását jelenti, állandó üzemvitel mellett. Másképpen: Mashburn szerint az energetikai/műszaki és az üzleti/gazdaságos tudás ötvözete egységes menedzsmentté.** • Rövid idejű, tömör számítási módszer és felmérés szerint: épületenergetikai számítás vagy tanúsítás.
** Turner: Energy Management Handbook, the Fairmount Press, 1997 76
• Mindezekről az EU Bizottsága, Tanácsa, Parlamentje, szabványügyi testületei – összefogva többek között az amerikai ANSI, illetve a nemzetközi ISO szabványosítási szervezetekkel – a közelmúltban jelentős lépéseket tettek új irányelvek, szabványok előkészítésében, kihirdetésében. • Az irányelvek közül az Energiahatékonysági Irányelv (EED) a leglényegesebb. Ebben szeptember 11-én további fontos lépés történt - az EU Bizottságon és Tanácson túl a Parlament is elfogadta -, ezért ezt sarokpontjaiban áttekintjük.
77
• Ugyancsak érdemes az épületgépészeti szabványokon túl az energiahatékonyságot átölelő szélesebb spektrumú − például az energia-gazdálkodással, annak minőségbiztosításával, az épületenergetikai tanúsításon lényegesen túlmutató energia audittal, az energiahatékonyság és –megtakarítás számításának előírásaival foglalkozó szabványokat – is áttekintenünk.
• Ezek jelentősen visszahatnak az előbbi szabványok végrehajtására!
78
a) FONTOS ÚJ EU ENERGIAHATÉKONYSÁGI IRÁNYELV Az energia hatékonyságáról (EED 2012), annak biztosítására, hogy a várható energiafogyasztás 2020-ra 20 %-kal csökkenjen! (Riasztó előzmény, hogy az import (fosszilis) energiahordozók %-os mértéke a GDP-hez viszonyítva is 19992011 között az 1 %-tól 3,9 %-ra nőtt és a 2011-ig elért valós energiamegtakarítás alapján csak 9-10 % megtakarítás lenne elérhető 2020-ig!) • Ez az irányelv 5 fejezetben, 15 mellékletben és egy, a javaslatokra vonatkozó, pénzügyi kimutatás előírásban adja meg a fenti cél elérésének módját (a magyar fordításban 27 + 54 oldalon): 79
• A fejezetek: − I.) Tárgy, hatály, fogalom-meghatározások és energiahatékonysági célelőirányzatok − II.) Az energiafelhasználás hatékonysága − III.) Az energiaellátás hatékonysága − IV.) Horizontális rendelkezések − V.) Záró rendelkezések − Mellékletek: I. A kapcsolt energiatermelésből származó energia kiszámításának általános elveitől a XV. Megfelelési táblázatig, a 2006/32/EK és a 2004/8/EK irányelvekhez képest
80
EED mellékletek: I. II. III.
IV. V. VI.
VII.
Kapcsolt energiatermelésből származó energia kiszámításának általános elvei A kapcsolt energiatermelési folyamat hatásfokának meghatározására szolgáló módszer Termékek, szolgáltatások és épületek közintézmények általi beszerzése során alkalmazandó energiahatékonysági követelmények Egyes végfelhasználásra szánt tüzelőanyagok energiatartalma – átváltási táblázat Energiahatékonyságra vonatkozó kötelezettségi rendszerek Az egyéni energiafogyasztás mérésére és a tényleges fogyasztáson alapuló számlázás gyakoriságára vonatkozó minimumkövetelmények A fűtés és hűtés hatékonyságának megtervezése 81
VIII. IX. X. XI.
XII.
XIII. XIV. XV.
Hőalapú villamosenergia termelő és ipari létesítmények elhelyezésére vonatkozó iránymutatások A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamosenergia származási garanciája Az energiaátalakító létesítmények energiahatékonysági adatait rögzítő nyilvántartás Az energetikai szabályozó hatóságok által előírt, vagy jóváhagyott energiahálózati szabályzatokra és hálózati díjszabásokra vonatkozó energiahatékonysági kritériumok A szállításirendszer-üzemeltetőkre és elosztórendszerüzemeltetőkre alkalmazandó energiahatékonysági követelmények A közszféránál kötendő, energiahatékonyságra vonatkozó szerződések minimális tartalma A jelentéstétel általános kerete Megfelelési táblázat (a 2006/32/EK és a 2004/8/EK irányelvekhez képest). Pénzügyi kimutatás javaslatokhoz. 82
Alapvető változások: • A közigazgatási szerveknek energiahatékony épületeket, termékeket és szolgáltatásokat kell majd vásárolniuk, illetve épületeik 3 %-át évente fel kell újítaniuk, hogy energiafogyasztásuk nagymértékben csökkenjen. • Az energetikai közszolgáltatóknak az energiahatékonyság javítását célzó intézkedésekkel (pl. régi kazánok lecserélése, az ingatlan szigetelése) a fogyasztás évi 1,5 %-os visszaszorítására kell ösztönözniük a végfelhasználókat. • Az iparban dolgozó gazdasági szereplőkben jobban tudatosítani kell az energiatakarékossági lehetőségeket, pl. a nagyvállalatoknak háromévente energiaauditot kell végezniük. • A fogyasztásmérőkön megjelenő és a számlákon feltüntetett részletesebb információknak köszönhetően a fogyasztók könnyebben figyelemmel tudják kísérni energiafogyasztásukat. 83
• Az EU előírja az energiaátalakítás hatékonyságának nyomon követését és adott esetben intézkedéseket javasol a hatékonyság növelésére, illetve a kapcsolt hő- és villamosenergia termelésre. • A nemzeti energetikai szabályozó hatóságoknak a végfelhasználóknak történő energiaelosztás mikéntjével és díjszabásával kapcsolatos döntéseikben figyelembe kell venniük az energiahatékonysági kérdéseket. • Az energetikai szolgáltatásokat nyújtó szervezetek magas szintű technikai hozzáértésének igazolása érdekében tanúsítási rendszerek bevezetésére kerül sor.
84
Kinek előnyösek a javaslatok? • A fogyasztóknak, mert a tájékoztatás javítása révén ellenőrizhetik energiafogyasztásukat és csökkenthetik energiaszámlájukat. • A környezetnek, hiszen csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. • A közigazgatási szerveknek, mert az energetikailag hatékonyabb épületek, termékek és szolgáltatások révén mérsékelhetik energiafogyasztásukat. • Az uniós gazdaságnak, mivel biztonságosabbá válik az energiaellátás, illetve az új munkahelyek révén (különösen az épületfelújítási és a megújuló energiás ágazatban) fellendül a gazdasági növekedés.
85
Mi következik ezután? • A hatálybalépés (2012. év végéig) után az uniós tagállamoknak egy (!) évük van arra, hogy a jogszabályt nemzeti jogrendszerükbe átültessék. • hazánkban szakmai megegyezés született arról, hogy ennek megvalósítása „fél paksi energiatermelést tesz fölöslegessé”! • Az EU 2014-ben megvizsgálja, hogy jó úton halad-e afelé, hogy 2020-ra elérje az energiafelhasználás 20 %-os csökkentésére irányuló célkitűzését. Amennyiben az előrehaladás nem eléggé jelentős, az EU kötelező energiahatékonysági célértékeket javasol a tagállamoknak.
86
b) LEGFONTOSABB ÚJ EU SZABVÁNYOK b.1. Minőségbiztosítási/tanúsítási – Környezetközpontú Energiagazdálkodási Vertikális Szabványkör: • MSZ EN ISO 9001: Minőségirányító rendszerek, követelmények (ISO 9001:2008) ↑ „A szervezetnek létre kell hoznia, dokumentálnia kell, be kell vezetnie és fenn kell tartania egy minőségirányítási rendszert, valamint folyamatosan fejlesztenie kell annak eredményességét, e nemzetközi szabványkövetelményeivel összhangban.” Kulcsszavak: folyamatok, sorrendek/kölcsönhatás, kritériumok, erőforrások/információk, figyelemmel kísérés/elemzés, intézkedések végrehajtása 87
• MSZ EN ISO 14001: Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és irányelvek. ↑ „A szervezet alakítson ki, dokumentáljon, vezessen be, tartson fenn és folyamatosan fejlesszen egy környezetközpontú irányítási rendszert e nemzetközi szabvány követelményeinek megfelelően, és határozza meg, hogy miképpen teljesíti ezeket a követelményeket.”
Határozza meg és dokumentálja a környezetközpontú irányítási rendszerek alkalmazási területét.
88
• MSZ EN ISO 16001: Energiairányítási/gazdálkodási rendszerek, követelmények és alkalmazási útmutató↑
• „A szervezetnek a.) ki kell alakítania, dokumentálnia, bevezetnie és fenntartania az e szabvány követelményeinek megfelelő energiairányítási/gazdálkodási rendszert (EIR) b.) meg kell határoznia és dokumentálnia, az energiairányítási rendszer alkalmazott területét és határait c.) meg kell határozni és dokumentálni, hogyan fog megfelelni e szabvány követelményeinek, annak érdekében, hogy az energiahatékonyságot folyamatosan fejlessze.” Kulcsszavak: energiapolitika, tervezés, bevezetés/működtetés, ellenőrzés, vezetőségi átvizsgálás 89
• MSZ EN ISO 15900:2010 szabvány: Energiahatékonysági szolgáltatások. Fogalom meghatározások és követelmények ↑ Általános követelmények: • növelje az energiahatékonyságot, a már megállapodott kritériumok mellett • begyűjtött energiafogyasztási adatokra támaszkodjon • Tartalmazzon beazonosított, kiválasztott és megvalósított energia audit javaslatokat, és azok igazolását Mint például: • épület hőszigetelés, sűrített levegő rendszer szivárgás megszüntetése, épületgépészeti berendezés csere, módosítás, hozzáadás • hatékonyabb üzemeltetés: automatizálás, fordulatszám szabályozás • folyamatos karbantartás 90
Az energiahatékonyabb működés igazolása: Intézkedések előtti fogyasztás: • a szerződött számítási móddal, hogy az intézkedések utáni energiafogyasztás valós összehasonlításon alapuljon • mérési és igazolási eljárás rögzítése • megegyezett időszakonként jelentés az ügyfélnek (intézkedések) A folyamat tipikus felépítése: • előkészület: adatgyűjtés, mérési folyamat, területek, energiafogyasztó készülékek, folyamatok 91
• energia audit: helyszíni szemle, adatelemzés, és intézkedések előtti fogyasztás/állapot, lehetséges megtakarítások, javasolt korszerűsítési megoldások, megfigyelés és igazolás, elkötelezettség és felelősség megosztása • javaslatok megvalósítása: energiafogyasztás csökkentése, energia hatékonyabb üzemeltetés, folyamatos optimalizálás, karbantartás, viselkedés változtatás (energia tudatosság), energiagazdálkodási rendszer megvalósítás • megfigyelés és igazolás: időszakonként, közbenső jelentésekkel az ügyfél felé
92
• MSZ EN ISO 50001:2012 július 1-i szabvány: Energiairányítási/gazdálkodási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató* → • „A szabvány alkalmazása az 1995. évi XXVIII. Törvény 6. § (1) bekezdése alapján önkéntes.” • „Ha a szabvány alkalmazását dokumentumban hivatkozva önként vállalja, akkor a hivatkozás vonatkozásában a szabvány alkalmazása kötelező.” • „A szabványtól való eltérés esetén megkövetelhető annak igazolása, hogy a választott megoldás is megfelel a jogszabályi követelményeknek.”
* A világ legfejlettebb energia szakmai közösségeivel egyidőben tárjuk fel most ennek jelentőségét! 93
Fő célkitűzések: • Optimális előzményekre (9001, 14001, 16001 szabványok már korábbi bevezetésére) építve beilleszteni az energiagazdálkodást, benne az energiatudatosságot a szervezet/létesítmény minőségbiztosítási/tanúsítási rendszerébe • A módszeres energiagazdálkodás által csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, más kapcsolódó környezeti hatásokat és az energiaköltséget • Beágyazni az energiagazdálkodást és annak PDCA fejlesztési módszerét a létesítmény/szervezet mindennapi gyakorlatába • A PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT) módszerre épül: – megszervezni az energiagazdálkodási szervezetet és időnként végrehajtani az energia auditot – végrehajtani az energiagazdálkodási cselekvési tervet – figyelemmel kísérni az energiafogyasztó folyamatokat – lépéseket tenni az energiagazdálkodás javítására, és az energiahatékonyság folyamatos növelésére 94
• 6 fejezetből áll: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Az energiagazdálkodási rendszer követelményei: kialakítani, bevezetni, fenntartani Energiapolitika: rövid nyilatkozat az elkötelezettségről Energiatervezés: belső energia audit Bevezetés működtetés: energia előirányzatok Ellenőrzés: monitoring, mérés, elemzés Vezetőségi átvizsgálás: alkalmasság, megfelelőség, hatékonyság
• Ebből kiemelve az energiatervezést/belső energia auditot: – – – – – –
Energiafelhasználás elemzése Jelentős energiafelhasználási területek azonosítása Energia alapállapot rögzítése „energiateljesítmény-mutatók”: … kWh/m2a, stb. Előirányzatok és célok megállapítása Cselekvési tervek (azok végrehajtása) 95
b.2. Energiahatékonyság vizsgálati, számítási, horizontális szabványkör: EN 16247: Energia audit szabványsorozat (itthon bevezetés alatt) → (Követő,
összefoglaló szabvány: élő modernkori energia audit: 1977-től az Egyesült Államokban (Al Thumann) 1997-től Magyarországon (Emhő László, Joe Flanagan és szakértő társai )) EN 16247 – 1. Általános követelmények (él) 2. Épületek, (hazai megjelenés előtt) 3. Folyamatok, (hazai megjelenés előtt) 4. Szállítás (hazai megjelenés előtt) 5. Auditorok minősítése, (hazai megjelenés előtt) – minősített, kompetens, – objektív módon tevékenykedik a megbízó érdekében – minden adatot, információt bizalmasan kezel 96
• EN 16231:2012. Az energiahatékonyság kiinduló értékének kijelölése (benchmarking) →
Minimális követelmények – – – – – – – –
átadandó dokumentumok meghatározása tárgy(ak), részegységek, határok célcsoport minta jellemzők résztvevők, koordinátor adatgyűjtés feltételei A bizalmas kezelés szintje adatok és a kiinduló értékek megerősítése 97
Lépések: 1.) Az előtervezés céljai:
motiváció, kiinduló értékek meghatározása 2.) Adatgyűjtés és megerősítése: – ellenőrző lista – kérdőívek – korrekciós tényezők – valószínűség ellenőrzés 3.) Előnyök: – meghatározhatjuk a korszerűsítési lehetőségeket – segít felismerni a „legjobb gyakorlatot” – segít meghatározni az előrelépést – folyamatos ösztökélés kiindulópontja 98
EN 16212: Az energiahatékonyság és megtakarítás számítása → Átlagos háztartások, vállalatok és más végfelhasználók megtakarítási lehetőségének számítására, előzetes becslésre, és utólagos kiértékelésre • Fentről-lefelé módszer: Felülről indított energiamegtakarítás – Modell vagy formula felállításával,( pl. 20 vagy 85 % energiamegtakarításra) – Indikátor típusok: értékek számítása, megtakarítások indikátoronként
• Alulról-felfelé módszer: – az energiamegtakarítás a végfelhasználó fizikai, szervezési és viselkedési/tudatossági akcióival – fizikai: pl. „A” címkés hűtőszekrény, lakás – szervezési: oktatási, intézmény időbeosztása – viselkedési: „x” l/100 km üzemanyag fogyasztás gépkocsinál
______ Fontos információ: az összes szabvány elérthető betekintésre az MSZT on-line szabványkönyvtárában, részletek a www.mszt.hu honlapon! 99
• ÖSSZEFOGLALÁS A bevezetés során létesítmények jellegzetes energia audit példáinak, tanulságainak, valamint az új energiahatékonysági irányelv és lényeges új energiahatékonysági szabványok megismertetését tűztük ki célul. Ezek közül az energia audit példákból tovább bővíthetjük a májusi előadásban feltárt közvetlen energiamegtakarítási lehetőségek tárházát, szempontjait, míg az energiahatékonysági irányelvből és MSZ EN ISO 50001 és további szabványokból kiderül, hogy az EU a.)
nemcsak a politikában vált irányt a nagyobb összefogást jelentő, hatékonyabb föderatív működés felé,
b.)
hanem az épületek, létesítmények energiahatékonyságában, ezt szolgáló energiagazdálkodásában is a szigorúbb szabályozás felé! 100
Ennek irányelvei, szabványai: a.) jól szolgálják az EU országok, polgárok – benne hazánk is polgárai - érdekeit a fosszilis, azaz kimerülő energiahordozó fogyasztás csökkentésében, ami elsődleges sarkantyú! b.) nekünk, energetikus-, mérnök-, építész-, gyártó-, kivitelező-, szerelő- szakembereknek pedig szélesebb körű jobbító tevékenységre adnak lehetőséget, az ezzel járó további anyagi és erkölcsi megbecsüléssel együtt.
Ez utóbbi különösen fontos az elhúzódó világgazdasági válság árnyékában!
101
Köszönjük, hogy elhozhattuk ezeket a gondolatokat a BME Mérnöktovábbképző Intézetből, és gyakorlati tapasztalatainkból! 102