ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.
ÚJ SZEMLÉLET • Korábbi OTSZ-ek: • Több száz oldal terjedelem • Konkrét műszaki megoldások • Ctrl+C, Ctrl+V
ÚJ SZEMLÉLET • OTSZ 5.0.: • 150 oldal terjedelem • Csak a szükséges minimális biztonsági szintet határozza meg • Nincs konkrét műszaki megoldás • TVMI (Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek) jelenleg 12 db került kiadásra
ÚJ SZEMLÉLET • Engedélyezési terv szintjén nőtt a tűzvédelmi tervezés mozgástere, így a felelősség is. • Ugyanakkor az engedélyezési tervek egyre kevesebb konkrétumot (a kivitelezéshez szükséges releváns információt) fognak tartalmazni.
ÚJ SZEMLÉLET • Kiviteli szinten is nagyobb felelősség és elkerülhetetlen a tűzvédelmi munkarész készítése (ami az épületek túlnyomó részénél egyébként is kötelező)
A szükséges minimális biztonság szint elérhető: – Tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával, – A TVMI-ben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával – A TVMI-től vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.
Alapvető változások (csak a fontosabbak) • Megszűnt az épületek tűzveszélyességi osztályba sorolása (csak anyagokra vonatkozik) • Nincsenek tűzállósági fokozatok • Nincs tűzterhelés számítás
• Változott a tűzoltó készülékek darabszámának meghatározási módja • Módosult a hő és füstelvezetés (ablakok szabad nyílásfelületeinek meghatározása) • Megszűnt a többszintes, középmagas fogalom
Új elemek • Kockázati osztályba sorolás melyet a tűzvédelmi tervező határoz meg (részben szubjektív tényezők alapján) • Speciális építmények tűzvédelme (alagutak, aluljárók, vasútvonalak, kilátók, ponyvaszerkezetű építmények, állvány jellegű építmények, szín építmények) • Napelemekre vonatkozó követelmények
Ami FONTOS • A tűzgátló lezárást tartós jelöléssel kell ellátni az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán. A jelölésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezárás – megnevezését, – tűzvédelmi jellemzőit,
Ami FONTOS – megfelelőségi igazolásának vagy teljesítménynyilatkozatának azonosítóját, – kivitelezését végző vállalkozás nevét, – kivitelezésének dátumát, és – megbontása esetére figyelmeztetést a helyreállítás szükségességéről.
Ami FONTOS A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személynek a várható igénybevétel figyelembevételével meg kell határoznia a tűzgátló ajtóknak az önműködő csukódással kapcsolatos vizsgálati ciklus szerinti besorolását.
Ami FONTOS • Ciklusidők:
Ami FONTOS • Padlástérben csak külön helyiségben lehet elhelyezni, kialakítani központi szellőző és klíma berendezéseket. • Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.
Ami FONTOS
Napelem: •A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. •A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni. •A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni.
Ami FONTOS Napelem: • Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni. • Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell.
Ami FONTOS Villámvédelem: • Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.
Ami FONTOS
Jelölések: • Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni a bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzés adókat. • A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni: – a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, – a dohányzás tilalmát és
Ami FONTOS – a vízzel oltás tilalmát, – a 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag jelenlétére, – a radioaktív anyag jelenlétére, és – az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.
• A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.
TMMK • Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie – az 5 szintesnél magasabb lakóépületek, – az 1.000 m2-nél nagyobb közösségi épületek,
TMMK – az 1.000 m2-nél nagyobb ipari épületek, – a 3.000 m2-nél nagyobb mezőgazdasági épületek, – a 2.000 m2-nél nagyobb tárolási épületek, vagy – speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút esetében.
TMMK • A készítéshez szükséges engedélyezési, kivitelezési, megvalósulási dokumentációk, egyeztetési emlékeztetők, eltérési engedélyek, esetleges szimulációk, stb. összegyűjtése és igazolt módon történő rendelkezésre bocsátása a megbízó feladatát képezi.
Köszönöm a figyelmet! Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 06-20/243-70-72